Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Détecteur KNX en parallèle d'un scénario
#1
Bonjour,

Je gère l'éclairage d'un SPA à l'aide d'un BP à l'accueil.
Ce BP me pilote 4 scénarios différents.

Le client me demande un allumage sur détection de certains luminaires lorsque aucun de ces scénarios n'est activé (c'est à dire la nuit)

J'ai donc ajouté une adresse de groupe avec mes 2 détecteurs et mes sorties d'éclairage en réglant les détecteurs à une valeur de luminosité faible pour qu'ils ne soient opérationnels que la nuit...
J'ai malheureusement des déclenchements intempestifs de mes détecteurs en pleine journée, ce qui est bien sur très dérangeant pour le client...

Les détecteurs installés sont des BEG 93360.

J'ai voulu essayer de verrouiller les détecteurs grâce à leur entrée verrouillage, malheureusement celle-ci est en BIT alors que mes scénarios appelés via le BP sont en BYTE...
Ce n'est donc pas compatible...

De plus, mes actionneurs ne disposent pas d'objet de forçage.

Quelqu'un aurait t'il une idée pour me faire avancer un petit peu?

Merci à tous
Répondre
#2
Avec une fonction logique (Zennio) tu peux facilement transformer Byte en bit et inversement.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)