Etalonnage détecteur de présence Siemens
#1
Bonsoir à tous,

Ca fait un moment que je n'ai pas posté.

J'ai acheté récemment pour nos toilettes un détecteur de présence Siemens (Référence 5WG1258-2DB12 ou UP258D12).

Je l'ai paramétré mais il ne détecte pas notre présence dans notre toilette. La lumière s'éteint au bout du temps programmer. 
Je pensais qu'il devait détecter notre présence même si nous ne bougeons pas.

En regardant dans les paramètres je vois qu'il est possible de l'étalonner et il y a un coefficient correcteur. 
Doit on y toucher ?
Est ce quelqu'un a ce détecteur et fonctionne t il correctement ?

Nos toilettes font 1.2m² (rectangle de 1mx1m2) et la hauteur sous plafond est de 2m50. Je ne vois  rien sur la documentation technique de l'équipement.

Voici les captures d'écran de mes réglages :
[Image: mjwb.png]

[Image: 2nsg.png]

[Image: 7kzd.png]
Répondre
#2
Bonjour
Normalement dans une piece comme ca c'est assez dificile de se planter niveau placement.

Le placement optimal c'est au dessus de la cuvette logiquement.
Maintenant quand tu dis :
Citation :Je pensais qu'il devait détecter notre présence même si nous ne bougeons pas.
C'est normal, un detecteur de présence basé sur de l'infrarouge passif comme celui-ci necessite un minimum de mouvement.
Placé au dessus d'une zone ou l'utilisateur sera statique favorisera une detection de petit mouvement (Bureau/Zone Assise...)

La seule technologie capable de detecter une présence statique c'est celle que l'on trouve chez Steinel avec le TruePresence.
Certains sont satisfait de ce capteur d'autre non...