Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OFF général
#9
(16/06/2023, 05:26:45)Mick@ a écrit : C’est bien ça. Et visiblement il faut mettre les interrupteurs des pièces dans la GA OFF général pour qu’il prenne l’info ?

Non pas dans la ga off général mais dans le retour d'état de l'actionneur.
C'est l'actionneur qui dit si il est allumé ou pas, donc tous les objets qui ont besoin de le savoir doivent être lié sur l'ag du retour d'état de l'actionneur.

exemple

ag 1/0/1 - on/off - lumière 1
-ton objet on/off de l'interrupteur
-ton objet on/off de l'actionneur lampe 1

ag 1/1/1 - etat on/off - lumière 1
- ton objet d'état de l'actionneur lampe 1
- ton objet d'état de l'interrupteur (je crois que zennio n'en a pas donc, donc utilise le même objet on/off de l'inter que celui de l'ag 1/0/1, faire bien attention que l'objet on/off de l'ag 1/0/1 est l'indicateur S)

ag 1/7/0 - off général
- ton on/off de chaque actionneurs
- le on/off des inters qui envoient l'info off

tu peux aussi vérifier les flags si tu te souviens de la formation, sinon laisse comme ca, c'est "généralement" bien réglé par les constructeurs pour le simple on/off

Répondre


Messages dans ce sujet
OFF général - par Mick@ - 15/06/2023, 18:58:42
RE: OFF général - par fabric24 - 15/06/2023, 20:46:29
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 05:22:46
RE: OFF général - par jdrenne - 16/06/2023, 08:17:04
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 08:22:48
RE: OFF général - par fcs - 16/06/2023, 08:44:35
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 09:01:33
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 09:27:03
RE: OFF général - par fcs - 15/06/2023, 22:34:27
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 05:26:45
RE: OFF général - par fcs - 16/06/2023, 08:20:54
RE: OFF général - par fabric24 - 16/06/2023, 06:46:43
RE: OFF général - par Mick@ - 16/06/2023, 06:59:31
RE: OFF général - par fcs - 16/06/2023, 10:27:19

Atteindre :