Minuterie sur signal OFF/-
#2
Salut Roby,

Je viens de faire le téléchargement de l'application.
Bon d'abord dit nous ce que tu veux faire comme OFF ALL et pourquoi
une minuterie sur la hotte.
Généralement un OFF ALL éteint tout dans la maison.

Pour faire une minuterie avec le tx207C, tu dois utilisé l'objet
minuterie (pas le ON/OFF) ensuite tu choisis ta tempo sur OFF et le
temps de retard pour l'arrêt.

BAT Jérôme


On 5 nov, 16:04, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour Smile
>
> Je rencontre un petit souci avec la gestion de ma hotte, je
> m'explique :
>
> Dans un poste de Fred (juillet) il expliquait qu'il arrêtait sa hotte
> avec une minuterie (pour la fonction ALL OFF)
>
> Je me suis permis de piquer l'idée. (Donc alimenté en permanence, et
> minuterie qui coupe 5s le 230V et le remet, ça coupe donc les lumières
> et l'aspiration).
>
> J'ai câblé tout ça ce matin, mais j'ai un souci de programmation ...
>
> (HAGER TXA207C)
>
> Malheureusement, quand j'utilise ma fonction OFF/-, il n'enclenche pas
> la mintuerie, mais fait juste OFF ...
>
> Please, help ! Smile
>
> Roby


Messages dans ce sujet
Minuterie sur signal OFF/- - par Roby - 05/11/2008, 16:04:34
Minuterie sur signal OFF/- - par gege - 07/11/2008, 19:32:55
Minuterie sur signal OFF/- - par Roby - 11/11/2008, 11:00:13