Erreur de téléchargement participants selon le nombre de bus connectés
#1
Bonjour à tous,

J'ai une installation composée d'une ligne dorsale et de trois lignes secondaires :

ligne 1.0          RDJ        61 participants
 
ligne 1.1          EXT        30 participants
 
ligne 1.2         RDC        42 participants
 
ligne 1.3          ETG        35 participants

Mon interface USB est sur la ligne 1.0.

Les lignes secondaires sont reliées à la dorsale par des coupleurs HAGER.

La mise à jour des participants partielle ou totale quelle qu'elle soit conduit  souvent à un échec (le participant ne répond pas dans les délais).

Si je laisse une seule ligne secondaire branchée la mise à jour s'effectue sans problème pour les participants de la ligne correspondante.

D'où peut venir ce problème ?

Merci d'avance
Répondre
#2
Tes coupleur de bus, ont la bonne adresse ?   1.1.0        1.2.0...
Ta passerelle usb est bien paramétrée sur 1.0.200 (ou toutes autres numéro non utiliser dans le projet)
Tes coupleurs sont raccorder dans le bon sens  ?  (main line, line) 

Tes participant de la ligne 1.0.- ne consomme pas trop de courant ?   C'est proche des 64...


Quelque piste, ne connaissant pas ton projet, ni ton niveau, c'est compliquer de t'orienté ;p