#1
Bonjour à tous,

Je viens vers vous concernant les appels de scène de l'interface DALI JUNG via le module logique ABA/S 1.2.1.
Le problème que je rencontre est le retour erroné du statut de l'état des lumières DALI.

Lorsque je suis en monitoring dans l'interface de l'ABA, mes retours de statut ne correspondent pas à la réalité.
Pour allumer les lumières, soit je passe par l'appel de scène (très pratique via l'interface DALI lorsque je souhaite allumer plusieurs lumières à différents niveaux d'intensité), soit j'utilise les GA via les interfaces ABB US.

J'ai créé une GA "Feedback switching status" qui regroupe le module DALI et l'entrée du module logique.
L'appel de scène fonctionne relativement bien avec un multiplexeur.


Suis-je assez clair ? Auriez-vous des conseils ou des pistes de réflexion ?



La configuration physique
Dans ma cuisine, j'ai 3 lumières :
  • Spots SUD
  • Spots NORD
  • Spots principaux
et 4 interrupteurs :
  • Un interrupteur pour allumer ou éteindre les spots SUD (via GA)
  • Un interrupteur pour allumer ou éteindre les spots NORD (via GA)
  • Un interrupteur d'ambiance :
    1. Front montant : ambiance douce (via appel de scène)
    2. Front descendant : ambiance forte (via appel de scène)
  • Un interrupteur principal qui allume les 3 lumières si rien n'est allumé, sinon il éteint tout. (via appel de scène)
Merci d'avance pour vos retours,
Bon week-end
Répondre
#2
Je viens de comprendre comment insérer une image Smile


   
Répondre
#3
Quelle méthode as-tu utilisé??
Répondre
#4
(Hier, 11:44:31)richardpub a écrit : Quelle méthode as-tu utilisé??

Je vais partager mes GA, en espérant que ce soit plus clair.

En sortie ABA, j’envoie le numéro de scène souhaité sur l'entrée 1505 du module DALI.

   

Pour les retours d'état, j'utilise la sortie 659 du module DALI.

   

En pièce jointe, vous trouverez mon entrée ABA avec l'interrupteur. Cette partie fonctionne bien, tout comme l'envoi du numéro de scène. Le problème survient uniquement lorsque j'ajoute une condition avec les retours de statut.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre