Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chauffage + KNX + Régulation progressive
#20
On 25 mar, 11:58, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> D'après ce que je comprend c'est un élément résistif qui se dilate pour
> fermer ou ouvrir la vanne
Oui c'est çà. C'est une capsule souple à base d'alcool, qui se dilate
sous l'effet du chauffage.

> mais comment la vanne peut elle rester à une position donnée ?
> C'est l'actuateur qui maintient
> une certaine tension par intermitence ?

Oui, c'est bien çà (c'est une grosse différence par rapport aux EMO)
Comme l'a mentionné Kraven, çà fonctionne en PWM
Suppose une période de 15min, et que le thermostat envoie une consigne
du genre 60% à l'actuateur. Celui ci va traduire en 10min power On,
puis 5 min Off. L'actionneur thermique sera donc sous tension pendant
10min tout les 1/4 heure.

De plus, lis bien les specs, il y a 2 genre de bidules: ceux qui sont
fermés au repos (en absence de courant) et ceux qui sont ouvert au
repos.

To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.


Messages dans ce sujet
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)