Pb MAJ applicatif TXA223
#2
Bonjour,

Sur ton TXA223 est-il marqué a2 (TXA223-a2) ?

si oui tu peux télécharger la V3.0 et avoir un objet de retour "indication
de position en %.

Si non, tu dois télécharger la V2.0 et dans ce cas tu n’a pas un objet de
retour "indication de position en %.



De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Fabrice Cizeron
Envoyé : dimanche 26 décembre 2010 17:17
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Pb MAJ applicatif TXA223



Bonjour à tous,

J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le père Noël a été
généreux avec vous en vous offrant des bons d'achat EIBmarkt !
Non ? tant pis...

Mes vacances continuent et je reprends mes travaux sur mon installation.

J'ai voulu mettre à jour le programme d'application de mes TXA223 qui était
le TL223B V2.0 car il existe une V3.0.
Cette version ajoute notamment un objet de retour "indication de position en
%" en plus de l'indication d'état (ouvert / fermé).
J'ai donc fait sur ETS3.0e "Changer le programme d'application" puis
"Télécharger" puis "Télecha. Programme application".
J'ai alors un message : "Une erreur interne du participant est survenue ."
Le TXA223 ne marche alors plus. Il faut que je remette l'ancien programme
V2.0 pour que ça refonctionne.

Est-ce normal ? avez-vous des idées ?


Messages dans ce sujet
Pb MAJ applicatif TXA223 - par Fabrice Cizeron - 26/12/2010, 17:17:13
Pb MAJ applicatif TXA223 - par salvatore piazza - 26/12/2010, 17:32:00
Pb MAJ applicatif TXA223 - par Fabrice Cizeron - 28/12/2010, 11:19:40

Atteindre :