Régulation chauffage,
#1
Bonsoir,

J'aurai aimé avoir votre avis sur l'action de chauffage MTN645129 de Merten.
Je pensais faire une régulation de chauffage à base de cette actionneur,
de vanne 24V MTN639126, et de panneau de température MEG6212-0419.
Le problème c'est que dans la documentation de l'actionneur, on ne parle
que de tension de 230 V pour les vannes, jamais de 24 V.
Contrairement par exemple au modèle de chez Theben qui sont marqué comme
fonctionnant du 24V au 230V.
Du coup, je ne sais pas si l'actionneur est compatible 24 V, et je n'en
voie pas d'autre chez MERTEN pour le 24V.

J'aurai préféré mettre du 24 V, car la proximité du 230V près des masses
métalliques des radiateurs me rassure moyennement.
Je voulais aussi éviter de mixer des marques différentes, car j'ai peur
des incompatibilités entre les programmes d'application si je prend les
panneaux de contrôles chez MERTEN,
et les actionneurs ou les vannes chez quelqu'un d'autre.

Est-ce que quelqu'un aurait un avis à me donner sur le sujet ?

Cdt,
Laurent.
#2
On 13 jan, 21:36, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> J'aurai aim avoir votre avis sur l'action de chauffage MTN645129 de Merten.
effectivement "Schaltspannung von/bis 230 ... 240V, "

> Je pensais faire une r gulation de chauffage base de cette actionneur,
> de vanne 24V MTN639126,
effectivement "Thermoelekrischer Stellantrieb 24V "

> Le probl me c'est que dans la documentation de l'actionneur, on ne parle
> que de tension de 230 V pour les vannes, jamais de 24 V.
Cette combinaison est invalide !

> Contrairement par exemple au mod le de chez Theben qui sont marqu comme
> fonctionnant du 24V au 230V.
Je déconseille Theben, ce machin n'a pas d'objet de retour d'état et
donc pas moyen de l'intégrer correctement dans la Visu. De plus le
support est très "bof"
J'ai fait l"erreur classique qui consiste à se fier à un leader du
marché. J'aurais dû télécharger l'appli et essayer. Je te recommande
chaudement cette démarche et ne pas faire la même connerie que moi.

> Du coup, je ne sais pas si l'actionneur est compatible 24 V
Si ce n'est pas dans les specs, écarte toi !!! (mais il y a de fortes
chances que çà marche, ce sont de toute façon des triacs 220V)

> , et je n'en voie pas d'autre chez MERTEN pour le 24V.
pas vu, non plus
mais basta ! la beauté du KNX c'est qu'on peut choisir ses devices en
fonction de l'application (perso, j'aime bien Merten et ABB, mais
bon....)
Sur Eibmarkt, faire une recherche sur mot clé
"Heizunksaktor 24" et voilà
Busch-Jaeger Heizungsaktor 6164/40-101
je lis
"4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~ "
Il y en a surement d'autres, mais je te laisse le soin d'éplucher le
catalogue :-)

> J'aurai pr f r mettre du 24 V, car la proximit du 230V pr s des masses
> m talliques des radiateurs me rassure moyennement.
Mwoui, je peux comprendre, encore que si l'install est correcte, il
n'y a pas de crainte à avoir

> Je voulais aussi viter de mixer des marques diff rentes, car j'ai peur
> des incompatibilit s entre les programmes d'application si je prend les
> panneaux de contr les chez MERTEN,
> et les actionneurs ou les vannes chez quelqu'un d'autre.
Perso, je trouve cette crainte non fondée, faut bien lire les specs !
#3
Le 14/01/2011 09:42, marc.assin a écrit :
> On 13 jan, 21:36, Laurent ARNAL<laur...@clae.net> wrote:
>> J'aurai aim avoir votre avis sur l'action de chauffage MTN645129 de Merten.
> effectivement "Schaltspannung von/bis 230 ... 240V, "
>
>
Merci marc pour ta réponse.
Je fait peut être une fixation un peu idiote sur cette histoire de 24/230 V.
Je vais peut être finalement quand même tout mettre en 230 V,
çà m'évitera d'avoir encore à rajouter des transfos supplémentaires.

Je regarderai aussi plus dans le détail les programmes d'application ce
soir.
Mais j'ai eu l'impression en lisant la doc du MERTEN qu'il est déjà
assez complet.
Entre autre je vérifierai les retours d'états, çà serai effectivement
malheureux qu'il n'y en est pas.

Cdt,
Laurent.
#4
On 14 jan, 19:09, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> Entre autre je v rifierai les retours d' tats, serai effectivement
> malheureux qu'il n'y en est pas.

J'ai oublié de préciser, qu'en fait de retour d'état, il y une LED par
canal, sur la face avant de l'actuator, mais pas d'objet KNX.
C'est-y pas malheurux !
#5
Il y a aussi oventrop qui fait des servomoteurs connecté directement
au bus EIB avec entrée binaire. Ils ont un retour d'état d'ouverture
de la vanne et un programme d'application bien fait gérant notemment
le type de chauffage, radiateur, plancher chauffant.

http://www.oventrop.de/products.asp?wg=0...sprache=FR

On 14 jan, 20:00, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 14 jan, 19:09, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>
> > Entre autre je v rifierai les retours d' tats, serai effectivement
> > malheureux qu'il n'y en est pas.
>
> J'ai oublié de préciser, qu'en fait de retour d'état, il y une LED par
> canal, sur la face avant de l'actuator, mais pas d'objet KNX.
> C'est-y pas malheurux !


Atteindre :