Jung 2070U - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Jung 2070U (/showthread.php?tid=1030) |
Jung 2070U - marc.assin - 17/07/2010 Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me dire si le Jung 2070U est un BCU1 ou BCU2 ? (pas trouvé dans la doc) Merci Jung 2070U - Thomas - 18/07/2010 A priori, c'est facile de vérifier .... Il faut prendre ETS, charger la base et voir dans la partie FLAG de l'objet : 4 flags : BCU1 5 flags : BCU2 (UPDATE en plus) 6 flags : SYSTEM B (READ ON INIT en plus) Attention : il me semble que la version "française" d'ETS a qque pbms d'affichage de falgs: - donc ... utilisez la version en anglais SVP. La différence vient avec le FLAG: MISE A JOUR (UPDATE) qui est propre de BCU2, BIMM112 et du SYSTEM B. La desactivation est possible QUE pour ces BCUs. La reponse de valeur alors n'est pas considérée comme valeur d'écriture. Exemple : vous faites un READ d'un Adress-Group -> "GrpValueRead". La réponse -> GrpValueResponse se transforme en GrpValueWrite pour un BCU1 uniquement. Il est important de bien positionner l'ordre de position des adresses, la fameuse lettre 'S', sur des objets de communication d'un participant. Hope it helps. Jung 2070U - marc.assin - 18/07/2010 On 18 juil, 15:42, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > 4 flags : BCU1 > 5 flags : BCU2 (UPDATE en plus) > 6 flags : SYSTEM B (READ ON INIT en plus) Ah !?! Merci pour l'info |