Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jung 2070U
#1
Bonjour,

Est-ce que quelqu'un peut me dire si le Jung 2070U est un BCU1 ou
BCU2 ? (pas trouvé dans la doc)

Merci
#2
A priori, c'est facile de vérifier ....
Il faut prendre ETS, charger la base et voir dans la partie FLAG de
l'objet :
4 flags : BCU1
5 flags : BCU2 (UPDATE en plus)
6 flags : SYSTEM B (READ ON INIT en plus)

Attention : il me semble que la version "française" d'ETS a qque pbms
d'affichage de falgs: - donc ... utilisez la version en anglais SVP.
La différence vient avec le FLAG: MISE A JOUR (UPDATE) qui est propre
de BCU2, BIMM112 et du SYSTEM B. La desactivation est possible QUE
pour ces BCUs. La reponse de valeur alors n'est pas considérée comme
valeur d'écriture.

Exemple : vous faites un READ d'un Adress-Group -> "GrpValueRead". La
réponse -> GrpValueResponse se transforme en GrpValueWrite pour un
BCU1 uniquement.
Il est important de bien positionner l'ordre de position des adresses,
la fameuse lettre 'S', sur des objets de communication d'un
participant.

Hope it helps.
#3
On 18 juil, 15:42, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> 4 flags : BCU1
> 5 flags : BCU2 (UPDATE en plus)
> 6 flags : SYSTEM B (READ ON INIT en plus)

Ah !?!
Merci pour l'info


Atteindre :