Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, (/showthread.php?tid=1031) |
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Laurent ARNAL - 01/11/2008 Bonsoir à tous, Je rencontre un problème avec la programmation sous ETS (3.0e) d'un coupleur Wave UP140 associé à un coupleur Bus UP114. Lors de la programmation, Ets me détecte bien le coupleur UP114, mais il affiche une erreur de le début du chargement de l'application : "Version de BCU incompatible $0021 (required: $0025)" Pourtant si je regarde la documentation de l'UP140, il est bien marqué qu'il doit être utilisé avec un UP114 2.1, ce qui est la cas de mon UP114. J'ai bien trouvé la page suivante: "http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais j'ai un peu de mal avec l'allemand ! Si quelqu'un à une idée ? merci d'avance, Laurent. Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Marc Assin - 01/11/2008 On 1 nov, 19:05, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: > J'ai bien trouvé la page suivante: > "http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais Mmm, est-ce que tu l'as acheté sur eBay ? Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Laurent ARNAL - 01/11/2008 Marc Assin a écrit : > On 1 nov, 19:05, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: > >> J'ai bien trouvé la page suivante: >> "http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais >> > > Mmm, est-ce que tu l'as acheté sur eBay ? > Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire des révisions (R01, R02, etc...). Au pire, je m'en servirai pour autres choses. Mais comment être sure que le prochain que j'achète soit de la bonne révision ? Laurent. Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Marc Assin - 01/11/2008 On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: > Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire > des révisions (R01, R02, etc...). Oui, effectivement, c'est le noeud du problème Les suggestions du post que tu as mentionné: - ETS3 0e, or tu l'as déjà - charger une autre application, puis remettre l'application ad-hoc d'après ce que je peux comprendre, le BCU doit se switcher dans un mode "transparent" de manière à laisser voir le CPU de l'application qui lui est probablement dans la version 2.5 Donc, pour une raison X, le switch ne se fait pas et ETS "voit" le BCu avec mask 2.1, d'où la suggestion d'essayer de d"bloquer la situation en chargeant d'autres appli. Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Marc Assin - 01/11/2008 On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: > Non, c'est un neuf sur EibMarket. Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ? Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Laurent ARNAL - 02/11/2008 Marc Assin a écrit : > On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: > >> Non, c'est un neuf sur EibMarket. >> > > Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ? > J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès. La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions "Décharger le programme d'application", et "info sur le participants". Pour infos sur le particpants, çà renvoie : Général version maque 2.1 adresse individuelle 1.1.9 Fabriquant Siemens N° commande $1675C104110245200200 N° Serie : $00010001AE59 Tension de bus : 27,5V (+-0.5V) Mode de programmation Arrêt Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur ou Seriel: FT1.2 / Protocole chargeable (avec le UP140) Programme d'application Programme 0 000 00 Type de participant $0 Version 0.0 Etat de chargement : Déchargé Etat d'utilisation : Stoppé Communication de Groupe Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé Etat de chargement de la table d'association : Déchargé Mais impossible de recharger un programme d'application derrière. Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir ! Laurent. Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - Laurent ARNAL - 02/11/2008 Laurent ARNAL a écrit : > > Marc Assin a écrit : >> On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote: >> >>> Non, c'est un neuf sur EibMarket. >>> >> >> Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ? >> > J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès. > La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions > "Décharger le programme d'application", et "info sur le participants". > Pour infos sur le particpants, çà renvoie : > > Général > version maque 2.1 > adresse individuelle 1.1.9 > Fabriquant Siemens > N° commande $1675C104110245200200 > N° Serie : $00010001AE59 > Tension de bus : 27,5V (+-0.5V) > Mode de programmation Arrêt > Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur ou Seriel: FT1.2 / > Protocole chargeable (avec le UP140) > Programme d'application > Programme 0 000 00 > Type de participant $0 > Version 0.0 > Etat de chargement : Déchargé > Etat d'utilisation : Stoppé > Communication de Groupe > Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé > Etat de chargement de la table d'association : Déchargé > > > Mais impossible de recharger un programme d'application derrière. > Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir ! > > Laurent. Ok, j'ai finalement réussi. J'ai mis un UP244 dans mon projet, avec la même adresse, j'ai lancer la programmation. Ensuite j'ai remis l'UP140 dans le projet, et relancer une programmation, et ce coups là ça à fonctionner correctement. Merci Marc pour ton aide. Laurent. |