Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction) - zablux - 17/10/2008

Bonjour,

Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
En théorie, elle peut
consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
faut savoir se proteger.

En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
commutation libre de potentiel ou non
pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en 16A, mais
en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).

L'un d'entre vous peut-il maider ?

Merci

@+

Stefan


Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction) - mickg - 17/10/2008

Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
la puissance) en sortie de l'actionneur.

On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> En théorie, elle peut
> consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> faut savoir se proteger.
>
> En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> commutation libre de potentiel ou non
> pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en  16A, mais
> en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> Merci
>
> @+
>
> Stefan


Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction) - fred - 17/10/2008

Oui, en gros le relais dans l'actionneur EIB est utilisé pour commuter
un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".

On Oct 17, 5:41 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
> la puissance) en sortie de l'actionneur.
>
> On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> > En théorie, elle peut
> > consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> > faut savoir se proteger.
>
> > En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> > commutation libre de potentiel ou non
> > pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en  16A, mais
> > en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> > L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> > Merci
>
> > @+
>
> > Stefan


Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction) - zablux - 17/10/2008

Merci pour l'idée :-)))))) Il me reste donc a trouver un relais 32A en
module DIN.

Stefan

On 17 oct, 18:21, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Oui, en gros le relais dans l'actionneur EIB est utilisé pour commuter
> un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".
>
> On Oct 17, 5:41 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
> > la puissance) en sortie de l'actionneur.
>
> > On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> > > En théorie, elle peut
> > > consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> > > faut savoir se proteger.
>
> > > En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> > > commutation libre de potentiel ou non
> > > pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en  16A, mais
> > > en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> > > L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> > > Merci
>
> > > @+
>
> > > Stefan


Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction) - mickg - 17/10/2008

Par contre, bien isoler phoniquement l'armoire élec, parce que çà va
"CLAQUER".

Wink


On 17 oct, 21:04, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
> Merci pour l'idée :-)))))) Il me reste donc a trouver un relais 32A en
> module DIN.
>
> Stefan
>
> On 17 oct, 18:21, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > Oui, en gros le relais dans l'actionneur EIB est utilisé pour commuter
> > un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".
>
> > On Oct 17, 5:41 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
> > > la puissance) en sortie de l'actionneur.
>
> > > On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Bonjour,
>
> > > > Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> > > > En théorie, elle peut
> > > > consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> > > > faut savoir se proteger.
>
> > > > En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> > > > commutation libre de potentiel ou non
> > > > pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en  16A, mais
> > > > en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> > > > L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> > > > Merci
>
> > > > @+
>
> > > > Stefan