Protection TXA207A - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Protection TXA207A (/showthread.php?tid=2060) |
Protection TXA207A - Coyotus - 14/11/2011 Bonjour, Je déterre un sujet abordé dans les archives eib-domotique : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=665&highlight=TXA207A Comment protéger le module de sortie Hager TXA207A 10 x 4A ? Je voudrais savoir si la réponse apportée à l'époque est toujours d'actualité ? A savoir si une série de maximum 8 points lumineux peut-être protégée par un disjoncteur 10A ou max 16A comme l'indique la norme, ou s'il l'ampérage mentionné sur le TXA207A à savoir 4A doit être pris en compte. Je n'ai pas vu de disjoncteur 4A. Merci de vos réponses RE: Protection TXA207A - MichelD - 14/11/2011 Bonjour, Oui il vaut mieux tenir compte du 4A ... Des disjoncteurs 4A sont peu courants mais il y a des 2A ou 1A, ex : http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ci=1&pr=98658 Michel RE: Protection TXA207A - Coyotus - 14/11/2011 (14/11/2011, 11:13:33)MichelD a écrit : Des disjoncteurs 4A sont peu courants mais il y a des 2A ou 1A, ex : http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ci=1&pr=98658 Avec du 2A, ça fait dans les 260W. Je comptais certes mettre des ampoules basses conso, ou au pire des halogènes de 50W. Ce qui fait 5 points d'éclairage protégés par un 2A ... RE: Protection TXA207A - fma38 - 14/11/2011 Rien n'interdit de protéger l'ensemble des 8 points lumineux avec un disjoncteur de 10A, comme le préconise la norme, et mettre un disjoncteur/fusible de 4A sur chaque voie du module... RE: Protection TXA207A - kraven - 14/11/2011 (14/11/2011, 13:03:43)fma38 a écrit : Rien n'interdit de protéger l'ensemble des 8 points lumineux avec un disjoncteur de 10A, comme le préconise la norme, et mettre un disjoncteur/fusible de 4A sur chaque voie du module... Dans ce cas autant ne pas mettre le 10 et uniquement un 4 ou un 2A par voie. Ça va faire un paquet de disjoncteur pour l’éclairage. A+ RE: Protection TXA207A - Coyotus - 14/11/2011 Et un disjoncteur de 2A pour 5 voies, c'est jouable ? ou c'est trop léger ? RE: Protection TXA207A - kraven - 14/11/2011 (14/11/2011, 13:14:45)Coyotus a écrit : Et un disjoncteur de 2A pour 5 voies, c'est jouable ? ou c'est trop léger ? Normativement parlant c'est ok. Maintenant 2A c'est environ 460 Watt. Additionne simplement la puissance derrière tes 5 sortie et si il y a moins de 460 Watt c'est bon. Par contre moi je prendrais une marge d'environ 20% car selon le type d'éclairage 1 Watt n'est pas forcement égale à 1 VA. A+ RE: Protection TXA207A - Coyotus - 14/11/2011 Je viens de trouver des disjoncteurs 4A chez legrand, je vais donc partir la dessus. Je compte protéger 5 points lumineux avec un 4A, soit presque 180w par point lumineux. Donc prendre 2 disjoncteurs par TXA207, soit 1 par ligne de 5 sorties sur le TXA207. Ca sera aussi plus clair à cabler RE: Protection TXA207A - Lilipuce - 17/11/2011 Je vois que tu as une solution à ton problème mais juste au cas où... Ca pourrait donner des idées à d'autres... Pour chaque ligne d'éclairage, j'ai utilisé une borne fusible double (Phoenix-Contact) avec un triple avantage : - arrivée propre des câbles sur un bornier - gain de place puisque borne double (neutre et phase sur la même borne) - protection individuelle de chaque ligne par un fusible En amont, il y a quand même un disjoncteur 16A par groupe de 8 sorties du Maxinbox16 (module 16 sorties de Zennio)). L'avantage est que lors d'un cours-jus sur une ligne, le fusible saute mais pas le disjoncteur et les 7 autres sorties restent en fonctionnement. |