Debut avec ETS5 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Debut avec ETS5 (/showthread.php?tid=3697) |
Debut avec ETS5 - Izitek - 22/03/2015 Bonjour, Je débute sur ETS5 ( version lite ), je suis en train de mettre en place un showroom dans ma société pour testé les produits KNX. Nous venons d'acheter notre passerelle IKNIX PROSERV le soucis est le suivant: Lors des paramétrage de connexion dans ETS5 il m'indique comme quoi l'interface KNX est introuvable ... Quelqu'un à t il une idée ? MErci d'avance pour vos réponses RE: Debut avec ETS5 - pollux06 - 22/03/2015 J'ai moi aussi un Proserv mais pour le moment je suis bloqué par une absence de communication entre mon ordi et l'interface bus USB. Dès que ce problème sera réglé, je pourrais essayer de lancer la progra du PROSERV et je te tiendrais au courant du résultat. RE: Debut avec ETS5 - com@home - 22/03/2015 Pollux: pas besoin interface usb, tu branches le proserv sur le reseau et c'est parti enfin suivre la doc RE: Debut avec ETS5 - pollux06 - 23/03/2015 Merci Yannick ... je n'y avais pas pensé !!!! Malheureusement, petit problème : à chaque téléchargement de la progra du ProServ j'ai le message d'erreur suivant : Version de BCU incompatible $091A (requise: $07B0) Coup de chance le fabriquant (BleuCommAzur) est à 30 minutes de chez moi et j'ai RDV à 14h avec eux pour un échange standard. RE: Debut avec ETS5 - Izitek - 23/03/2015 qu'elles ont été tes étapes pour le connecter en réseau je compte sur toi pour me faire un retour Merci d'avance RE: Debut avec ETS5 - Izitek - 23/03/2015 la nouvelle erreur du soir : toutes les connexions simultanés sont utilisé ..... De l'aide SVP !! merci RE: Debut avec ETS5 - multimedia - 23/03/2015 Salut Izitek, En tant que fabricant voila quelques infos sur proserv: Le problème de pollux a été la mauvaise base de données. Sur le site http://www.knxware.com il y a la base du produit proServ de BleuCommAzur ainsi que la base du proServ qui est distribué en France par Jung (version iKnix). Quant à ton dernier problème "connexions simultanés utilisé" tu peux activer cinq tunnel (cinq connexions au lieu d'une seule) en appuyant sur le bouton de programmation jusqu'à la LED de programmation commence à clignoter. Cmt RE: Debut avec ETS5 - Izitek - 24/03/2015 Merci beaucoup je vais essayé ça par contre niveau base de donnée j'ai pris celle qui est en te l'échappement sur le site UNIX bon pas bon RE: Debut avec ETS5 - multimedia - 24/03/2015 Comme tu as un proServ de BleuCommAzur il faut prendre la base de donnée suivante: http://www.proknx.com/downloads/pk/KNX-proServ_V2_d-e-f_vd5.zip RE: Debut avec ETS5 - Izitek - 26/03/2015 j'essaye avec ça merci RE: Debut avec ETS5 - pascal - 03/06/2015 Bonjour j'ai un problème similaire a celui de Polux06 sauf que moi ca me le fait sur une passerelle KNX dali il me m'est "version de BCU incompatible 0701 (requis: 0025)." je n'arrive pas à la téléchargé sur le logiciel Est-ce pour moi aussi une mauvaise base de donnée ou est-ce autre chose la référence de la passerelle c'est MTN680191 Merci par avance RE: Debut avec ETS5 - Oo stephan oO - 07/06/2015 (03/06/2015, 15:17:03)pascal a écrit : Bonjour J'ai déja eu le problème avec d'autres porduits Schneider qui sont des produits merten rebadgés... Essayez de télécharger la base Merten : www.merten.com -> Support > Software > Applications ETS4 (KNXPROD) Ça m'a parfois sauvé RE: Debut avec ETS5 - pascal - 08/06/2015 bonjour merci Stephan j'ai essayer mais ca na pas marcher mais maintenant il me dit que "le participant ne répond pas" et ce message apparaît aussi sur un détecteur qui na rien a voir avec la passerelle alors je ne sais plus quoi faire je vais isoler la passerelle avec seulement l'alim le routeur et la passerelle pour en savoir plus merci du conseille |