Openremote KNX température - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Openremote KNX température (/showthread.php?tid=4697) |
Openremote KNX température - Alexandre11111 - 05/05/2017 Bonjour, j'arrive via openremote à piloter les sorties d'un TYA604D de chez Hager Par contre j'ai un WYT610 (room controller) qui envoi à l'adresse de groupe 0/0/5 la température ambiante toute les deux minutes (ou si variation de 0,5° pour les essais). Mais je n'arrive pas à afficher cette température dans openremote. J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP1D 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP2D 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP 1.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A Pourtant l'adresse 0/0/5 se met bien à jour (vérifié sur le moniteur de bus). Quelqu'un peut-il m'aider? Si vous avez des exemples de conception de projet openremote en MP, ça m'intéresse aussi. Merci d'avance RE: Openremote KNX température - Alexandre11111 - 05/05/2017 C'est bon j'ai trouvé la réponse, donc je partage : 1) Créer une commande Name : TEMP Protocol : KNX Group Adress : (dans mon cas 0/0/5) KNX command : STATUS KNX datapoint : 9.001 2) créer un capteur (SENSOR) Name : TEMP SENSOR Command : (choisir la commande, dans mon cas TEMP) Type : Custom PS: si vous avez des exemples de projets KNX avec openremote, je suis preneur. |