Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)
#1
Bonjour,

Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.

Merci d'avance

Olivier
#2
Ce n'est pas con ça j'y avais pas pensé, on pourrait ainsi pousser la
plaisanterie encore plus loin en activant la pompe sur des plages horaire
définie bien sure et aussi par exemple via les détecteur de mouvement qui
sont dans les pièces (dans mon cas j'ai la salle de bain et la cuisine)
Mon boiler étant loin dans le garage j'ai souvent pensé à installer une
boucle sanitaire mais j'avais peur du gaspillage de devoir en effet la
laisser tourner en permanence pour avoir l'eau chaude immédiatement, avec
cette idée je crois je vais me mettre à l'œuvre. Je gaspille en effet
beaucoup d'eau avant d'avoir l'eau chaude.

Merci,

Emanuele


-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : mardi 6 novembre 2007 12:56
À : domotique-EIB
Objet : Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)


Bonjour,

Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.

Merci d'avance

Olivier
#3
Je n'y suis pas encore, mais j'avais pensé à plusieurs posibilités, en
plus des plages horaires et du détecteur de présence (si la salle
d'eau n'est utilisée fréquement pour d'autres usages ne demandant pas
la disponibilité de l'eau chaude).
La boucle ECS peut-être aussi démarrée si la lumière est allumée
(efficace dans les sdb sans fenêtres). Une exception à la règle
horaire peut être introduite si la maison n'est pas occupée (scénario
"absence" en cours).

Atanis

On Nov 6, 12:55 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
#4
Bonjour,

Quand j'ai acheté ma maison, il y avait une boucle ECS avec un
programmateur horaire (roue avec des petites pastilles à enfoncer ou
retirer). Lorsque j'ai installé la domotique, j'ai évidemment supprimé
tout à part le circulateur et je l'ai branché sur une sortie KNX (avec
une fonction timer qui la laisse tourner juste le temps nécessaire à
réchauffer la boucle, ou plutôt la demi boucle, puisque ça n'a aucun
intérêt de chauffer le chemin de retour). Pour l'instant, j'ai une
programmation horaire couplée à l'heure de réveil (combinée avec
l'information présence/absence). Elle peut également être déclenchée
manuellement via un appui long sur certains boutons poussoirs. Le
poussoir de la salle de bain comporte également une led de statut. Il
est bien sûr aussi possible de l'activer via la visu. Je ne l'ai pas
couplé directement à l'éclairage ou un détecteur de présence parce
qu'en pratique, il arrive fréquemment qu'on aille à la salle de bain
pour chercher un truc sans pour autant avoir besoin d'eau chaude.
Comme la boucle est très longue et très mal isolée, j'essaie
d'optimiser comme je peux...

Jean-François

On 6 nov, 14:26, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> Je n'y suis pas encore, mais j'avais pensé à plusieurs posibilités, en
> plus des plages horaires et du détecteur de présence (si la salle
> d'eau n'est utilisée fréquement pour d'autres usages ne demandant pas
> la disponibilité de l'eau chaude).
> La boucle ECS peut-être aussi démarrée si la lumière est allumée
> (efficace dans les sdb sans fenêtres). Une exception à la règle
> horaire peut être introduite si la maison n'est pas occupée (scénario
> "absence" en cours).
>
> Atanis
>
> On Nov 6, 12:55 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> > Merci d'avance
>
> > Olivier
#5
Bonjour,

Il me faut quoi comme matos ?

Merci d'avance

Olivier


On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
#6
Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie d'un
module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la gestion
des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS.

Salut,

Manu

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03
À : domotique-EIB
Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)


Bonjour,

Il me faut quoi comme matos ?

Merci d'avance

Olivier


On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
#7
Merci Manu,

As-tu une réf de module de gestion horaire, stp ?
Chez Hager je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance

Olivier

On 8 nov, 14:11, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
wrote:
> Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie d'un
> module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la gestion
> des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS.
>
> Salut,
>
> Manu
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de olivier95800
> Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)
>
> Bonjour,
>
> Il me faut quoi comme matos ?
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
>
> On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> > Merci d'avance
>
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#8
Si, il yen à une avec 2 canaux Chez hager (tx 023), mais c'est pas pratique
car la programmation des plage doit se faire sur l'Horloge ou via un
logiciel et une clé de programmation et il n'y que deux canaux.
Depuis j'ai placé une passerelle internet et on a plus besoin de
programmateur avec ca.
Il doit certainement existé un programmateur pas trop cher, ou on peu
directement paramétrer les plages horaires via l'ETS.

Quelqu'un du Forum va peut-être nous t'en trouver un...

Manu

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 9:06
À : domotique-EIB
Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)


Merci Manu,

As-tu une réf de module de gestion horaire, stp ?
Chez Hager je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance

Olivier

On 8 nov, 14:11, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
wrote:
> Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie
d'un
> module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la
gestion
> des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS.
>
> Salut,
>
> Manu
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com
[mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de olivier95800
> Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire)
>
> Bonjour,
>
> Il me faut quoi comme matos ?
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
>
> On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ?
> > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire
> > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires.
>
> > Merci d'avance
>
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#9
On 9 nov, 09:49, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
wrote:

> Si, il yen à une avec 2 canaux Chez hager (tx 023), mais c'est pas pratique
> car la programmation des plage doit se faire sur l'Horloge ou via un
> logiciel et une clé de programmation et il n'y que deux canaux.

Effectivement, ce bidule n'est pas bien pratique. Mais enfin, il a
fait mon affaire pendant 2 ans, très bien pour apprendre.
Comme disait Manu, il n'a que 2 canaux et la programmation se fait via
les boutons poussoirs sur la face avant de l'Horloge (casse-pieds)

J'ai installé un superviseur qui (entre autres) fait office d'horloge
universelle (cfr posts précédents). Si malgré tout tu es intéressé,
fais le moi savoir.

Sinon, regarde du côté Theben TR644S avec extension DCF.

Mais avant de te décider, je te sugère de reconsidérer le bien fondé
de ce genre d'achat et de relire les posts qui parlent des arguments à
propose de superviseur, visu, contrôleur etc