		Bonjour,
   J’aimerais utiliser  le détecteur intégré  d’une lampe extérieure  dans ma domotique. 
   
Quelqu’un a déjà fait ça?
Le détecteur est alimenté en 220v,  et de celui ci sort  une phase qui alimente l’ampoule quand le mouvement est détecté. 
J’ai pensé utiliser une interface universelle ABB US/U. 
A la sortie du détecteur, je relie la phase et le neutre à un convertisseur 220V => 20V  et du convertisseur je rentre dans l’interface ABB US/U. 
  Si il y a mouvement donc tension,  l’interface US/U envoie une information sur le reseau? je me trompe ou pas dans l’utilisation d’une interface ABB US/U.
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 774
	Sujets : 57
	Inscription : May 2011
	
Réputation : 
1
	 
 
	
	
		Us/u => contact sec. Je ne sais pas si il supportera 20vdc
	
	
	
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 2
	Inscription : Jul 2012
	
	
 
	
		
		
		07/04/2014, 12:40:00 
(Modification du message : 07/04/2014, 12:42:55 par bztwn.)
		
	 
	
		en branchant la lampe sur un actionneur avec mesure de courant afin de faire remonter l'état depuis l'actionneur?
ci contre le thread où j'avais lu cette proposition de réponse qui me semblait intéressante (en allemand):
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2...ldung.html
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 65
	Sujets : 1
	Inscription : Jan 2013
	
	
 
	
	
		Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur?
Quand le détecteur envoie la tension, tu alimente ta bobine qui ferme un contact sec
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 50
	Sujets : 6
	Inscription : Oct 2011
	
	
 
	
		
		
		07/04/2014, 19:21:55 
(Modification du message : 07/04/2014, 19:22:18 par matthcath.)
		
	 
	
		 (07/04/2014, 15:27:35)Alecl a écrit :  Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur?
Quand le détecteur envoie la tension, tu alimente ta bobine qui ferme un contact sec
Hummm merci pour l'idée  du contact sec je relie mon interface US/U, faut voir le prix du relais maintenant,
car j'ai trouvé un convertisseur avec choix du voltage, pour 13€, je peux avoir une tension de 3V, ça passe sur l'interface?
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 65
	Sujets : 1
	Inscription : Jan 2013
	
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 51
	Sujets : 5
	Inscription : Sep 2013
	
	
 
	
	
		Salut,
je ne connais pas bien l'US/U, en regardant brièvement le pdf de documentation on peut voir que c'est le module qui fournit la tension pour analyse de contacts secs. Il ne faut pas lui envoyer une tension je pense qu'il va pas apprécier.
Donc tu prends un relais comme précité, avec bobine en 220V et un contact NO ou NF selon tes besoins.
Tu alimentes la bobine avec la phase qui alimente aussi la lampe, et l'autre connexion de la bobine au neutre.
Ensuite tu connectes simplement le contact à ton module US/U comme indiqué dans la doc. Le 20Vdc généré par le module passera dans le contact(ou pas..).
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 774
	Sujets : 57
	Inscription : May 2011
	
Réputation : 
1
	 
 
	
	
		(et le contact NO ou NF tu t'en moques, l'US/U gère les deux évidement)
	
	
	
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 50
	Sujets : 6
	Inscription : Oct 2011
	
	
 
	
	
		super merci pour toutes vos infos!!!