Contrôler l'activité des PV et d'une éolienne
#1
J'ai une installation de panneaux solaire et d'une éolienne chargeant un jeu de batteries.
L'ensemble alimente presque toute la maison et renvoit si surplus sur le réseau.
via:
- Chargeur/Onduleur hybride 5kW injection réseau
- contrôleur hybride wind/solar.
- 8 batteries 200Ah.


Chacun des appareils est accessible pour la gestion par le réseau LAN ou  un moniteur de batterie en bluetooth.

Je souhaite intégrer une visu dans KNX pour l'état du système batteries.

Je cherche donc un participant qui sait lire en courant continu du +/- 48V.
(42 V alarme, 54,2 batteries chargées à 100%)

Une idée???
KNX aficionado

Répondre
#2
Tu parles de courant continu, puis +/-48V, c'est plutôt tension continue donc ?

Dans ce cas je dirais simplement un module d'entrée analogique +/-10V : https://www.mdt.de/EN_Analog_IO.html
Il faut rajouter un atténuateur en entrée, soit un simple pont de résistances, ou alors un module plus spécialisé comme un module de conditionnement Weidmuller ou autre.
Répondre
#3
Ok pour le vocabulaire. Les batteries délivrent du courant continu avec une tension qui varie entre 42V (décharge grave) et 54V (charge complète).

OK pour l'info MDT, je vais utiliser un pont diviseur de tension.
Vin: 54V
Vout: 13,6V
Rload (internal resistance MDT AIO-0210V.01): 130KOhm

Calcul: R1: 11,5KOhm et R2: 4,02 KOhm en théorie.

Donc à réaliser avec la possibilité d'ajuster R1.
KNX aficionado

Répondre