Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2
#1
Salut à tous,

J'ai un variateur theben DMG2, j'utilise l'objet 0 booléen pour
allumer/éteindre la lampe de la 1iere sortie et l'objet 1 pour faire
varier l'intensité. Tout cela fonctionne sans problème.

J'aimerais maintenant pouvoir lire si la lampe est allumée ou éteinte
ou mieux, connaitre la position actuelle du variateur.

Si la lampe a été allumée avec le on/off (objet 0), pas de problème,
je peux lire cet objet. Par contre, si je fait varier l'intensité avec
l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?

Est-ce que quelqu'un aurait une idée?

A+,

Cyrille
#2
> l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
propriétés, et cocher la case Lecture.

A+
Régis
#3
Merci pour ta réponse.

L'objet 1 est bien mis en lecture, d'ailleurs, quand je lis le groupe où ce
trouve cet objet, il me renvoie bien une valeur mais il semble que ce soit
la dernière valeur reçue par le groupe et pas la valeur de variation
actuelle.

Comme les valeurs envoyées pour faire varier l'intensité sont du genre Up
100%, Up 50%, Stop,... la valeur que je reçois est Stop...

A+,

Cyrille

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Régis
Envoyé : mercredi 15 août 2007 22:55
À : domotique-EIB
Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2


> l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
propriétés, et cocher la case Lecture.

A+
Régis
#4
Dans les paramètres en "DMG2 canal x S2" tu as en ligne 6, le
paramètre Diagnostic et Indication d'Etat. Active la 1ère option et tu
verras de nouveaux objets indication d'Etat On/Off et Valeur
Eclairement.

@+

On 15 août, 23:23, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Merci pour ta réponse.
>
> L'objet 1 est bien mis en lecture, d'ailleurs, quand je lis le groupe où ce
> trouve cet objet, il me renvoie bien une valeur mais il semble que ce soit
> la dernière valeur reçue par le groupe et pas la valeur de variation
> actuelle.
>
> Comme les valeurs envoyées pour faire varier l'intensité sont du genre Up
> 100%, Up 50%, Stop,... la valeur que je reçois est Stop...
>
> A+,
>
> Cyrille
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Régis
> Envoyé : mercredi 15 août 2007 22:55
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2
>
> > l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
>
> Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
> lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
> française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
> sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
> propriétés, et cocher la case Lecture.
>
> A+
> Régis
#5
Ah oui, effectivement j'étais passé à coté.

Merci,

A+,

Cyrille

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : jeudi 16 août 2007 0:11
À : domotique-EIB
Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2


Dans les paramètres en "DMG2 canal x S2" tu as en ligne 6, le
paramètre Diagnostic et Indication d'Etat. Active la 1ère option et tu
verras de nouveaux objets indication d'Etat On/Off et Valeur
Eclairement.

@+

On 15 août, 23:23, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Merci pour ta réponse.
>
> L'objet 1 est bien mis en lecture, d'ailleurs, quand je lis le groupe où
ce
> trouve cet objet, il me renvoie bien une valeur mais il semble que ce soit
> la dernière valeur reçue par le groupe et pas la valeur de variation
> actuelle.
>
> Comme les valeurs envoyées pour faire varier l'intensité sont du genre Up
> 100%, Up 50%, Stop,... la valeur que je reçois est Stop...
>
> A+,
>
> Cyrille
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com
[mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Régis
> Envoyé : mercredi 15 août 2007 22:55
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2
>
> > l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
>
> Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
> lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
> française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
> sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
> propriétés, et cocher la case Lecture.
>
> A+
> Régis