Actuateur volet
#1
Bonjour,

Peut on brancher plusieurs stores roulants sur une seule
sortie d'un actuateur de store ? Ou sont-ils concus pour
piloter un seul moteur par sortie ?

Merci,

Philippe
#2
Le vendredi 5 mars 2010, phico a écrit :

> Peut on brancher plusieurs stores roulants sur une seule
> sortie d'un actuateur de store ?  Ou sont-ils concus pour
> piloter un seul moteur par sortie ?

Électriquement parlant, il faut regarder les spécifications des sorties et
des moteurs (courant, inductance, ...) ; ça doit être possible.

Par contre, comme il faut mettre des timings dans la config, si les volets
n'ont pas la même longueur, ou s'ils ne s'ouvrent/ferment pas à la même
vitesse, ça peut être problématique...

--
Frédéric
#3
C'est un peu le but de ma question ..

Il faut savoir aussi comme mentioné dans d'autres threads
qu'il peut y avoir des contacts de fin de course dans les moteurs ..
#4
> Il faut savoir aussi comme mentioné dans d'autres threads
> qu'il peut y avoir des contacts de fin de course dans les moteurs ..

Oui mais la position du volet/store est defini en fonction du temps de
monté/descente donc si ils n'ont pas la même vitesse l'info de
position peut etre erroné.

A+
#5
Merci à tous les deux. Je pense que je commanderai un seul
actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en
acheterai d'autres
#6
Bonjour,

Dans une installation 'standard', il faut mettre des relais de ce
type<http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292292-04.pdf>pour
commander plusieurs moteur sur une sortie.
En EIB je pense que la contrainte reste la même...


Le 5 mars 2010 17:35, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :

> Merci à tous les deux. Je pense que je commanderai un seul
> actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en
> acheterai d'autres
>
#7
Faire le contrôle par knx vous coutera environ le double, mais vous
n'êtes pas limité par le groupes définis éléctriquement avec un
système de relais et chque fois que vous avez besoin de changer les
goupes vous êtes obligé de toucher les relais d'interface, allors que
sur knx il vous faut seulement un ordinateur.

Ce coût au niveau du materiel, est inférieur au niveau de la main
d'oevre. À long terme, la différence sera nulle ou peut-être favorable
au knx pour de raisons variables.

Si vous voulez faire ça seulement sur votre maison, c'est une chose.
Si vous voulez le faire chez un client ça c'est un afffaire totalement
différent et je ne le conseille pas.



On 5 Mar, 21:04, Vincent Gerthoffer <v.gerthof...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Dans une installation 'standard', il faut mettre des relais de ce
> type<http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292292-04.pdf>pour
> commander plusieurs moteur sur une sortie.
> En EIB je pense que la contrainte reste la même...
>
> Le 5 mars 2010 17:35, Philippe Collignon <p...@starobject.com> a écrit :
>
>
>
> > Merci à tous les deux.  Je pense que je commanderai un seul
> > actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en
> > acheterai d'autres
#8
Merci. J'en ai discuté avec quelqu'un de chez merten et il m'a
confirmé qu'il faut un relai spécial mais que c'est tout à fait
possible. Je vous en dirai plus si je l'installe ..