Non, dans la documentation technique il est mentionné le type de charge supporté :
Type De Charge
Halogène LV: 20…350 W à 230 V
Lampe à incandescence: 20…350 W à 230 V
Lampe halogène: 20…350 W à 230 V
Lampe LED RC: 2...200 W à 230 V
Lampe LED RL: 2...60 W à 230 V
En revanche, il existe de spots LED GU10 en 230 V (j'en ai plusieurs dizaines à la maison pilotés par des variateurs Theben)
19/02/2024, 21:11:23 (Modification du message : 19/02/2024, 23:34:37 par jolysaverio.)
(19/02/2024, 20:35:59)Scorpio5 a écrit : Ton module knx doit faire varié l'entrée 230v du transfo..
Pour autant que ce transfo supporte la variation, et les ampoules aussi...
Ou des ampoules 230v...
Faut vérifié les doc de chaque élément.
Bonjour,
Du coup mon schéma n'est pas bon?
Si je comprends bien il me faudrait un transfo 220Volts/12volts 'qui permets la variation?
20/02/2024, 01:24:22 (Modification du message : 20/02/2024, 01:25:31 par Ives.)
(19/02/2024, 21:11:23)jolysaverio a écrit : Si je comprends bien il me faudrait un transfo 220Volts/12volts 'qui permets la variation?
Mon transfo est un Eltako SNT12 (230/12DC-2A)
La documentation technique de ton transformateur mentionne une plage de tension primaire 230 V (-20% à +10%) donc ne convient pas.
De même, un transformateur 230 V/24 V "classique à enroulements" ne conviendra pas à ton variateur car essentiellement inductif (si ton variateur acceptait ce type de charge, ce serait mentionné dans la documentation technique).