Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erreur ets
#1
Bonjour a tous,

Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
erreur interne du participant est survenue".

Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?

Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223

Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223

Général
version masque 7.1
Adresse Individuelle 0.0.15
N° de commande $01020304050607080900
Numéro de Série $0009091000E2
Mode de programmation Arrêt

Programme d'application
Programme 9 2047 10
Type de participant $2047
Version 1.0
Etat de Chargement Erreur
Etat d'Utilisation Stoppé

Programme d'application 2 / Programme PEI
Programme 0 0000 00
Type de participant $0
Version 0.0
Etat de Chargement Déchargé
Etat d'Utilisation Stoppé

Communication de Groupe
Etat de chargement de la table d'adresse Chargé
Etat de chargement de la table d'association Chargé

Merci d'avance.
#2
Salut

Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
faut le programmer avec rn
forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
"changer le programmer d'application".
PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.

En espérant que ça t'aide

Zab

On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> Bonjour a tous,
>
> Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> erreur interne du participant est survenue".
>
> Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
>
> Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c  et TXA 223
>
> Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
>
> Général
>  version masque  7.1
>  Adresse Individuelle  0.0.15
>  N° de commande  $01020304050607080900
>  Numéro de Série  $0009091000E2
>  Mode de programmation  Arrêt
>
> Programme d'application
>  Programme  9 2047 10
>  Type de participant  $2047
>  Version  1.0
>  Etat de Chargement  Erreur
>  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> Programme d'application 2 / Programme PEI
>  Programme  0 0000 00
>  Type de participant  $0
>  Version  0.0
>  Etat de Chargement  Déchargé
>  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> Communication de Groupe
>  Etat de chargement de la table d'adresse  Chargé
>  Etat de chargement de la table d'association  Chargé
>
> Merci d'avance.
#3
Formidable ! ça marche !

Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)

Merci pour ce précieux conseil.

On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Salut
>
> Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> faut le programmer avec rn
> forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> "changer le programmer d'application".
> PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
>
> En espérant que ça t'aide
>
> Zab
>
> On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
>
> > Bonjour a tous,
>
> > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > erreur interne du participant est survenue".
>
> > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
>
> > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c  et TXA 223
>
> > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
>
> > Général
> >  version masque  7.1
> >  Adresse Individuelle  0.0.15
> >  N° de commande  $01020304050607080900
> >  Numéro de Série  $0009091000E2
> >  Mode de programmation  Arrêt
>
> > Programme d'application
> >  Programme  9 2047 10
> >  Type de participant  $2047
> >  Version  1.0
> >  Etat de Chargement  Erreur
> >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > Programme d'application 2 / Programme PEI
> >  Programme  0 0000 00
> >  Type de participant  $0
> >  Version  0.0
> >  Etat de Chargement  Déchargé
> >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > Communication de Groupe
> >  Etat de chargement de la table d'adresse  Chargé
> >  Etat de chargement de la table d'association  Chargé
>
> > Merci d'avance.
#4
Bonjour
petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti
une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des
nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site.
Par exemple.
http://catalogue.hagergroup.fr/resource?...6_V306.VD2

La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules
avec une autre version de programme il se mettent en erreur
(clignotent) et il faut recharger le programme d'application.
J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même
livraison.

On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> Formidable ! ça marche !
>
> Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
> choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
>
> Merci pour ce précieux conseil.
>
> On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
>
> > Salut
>
> > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> > faut le programmer avec rn
> > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> > "changer le programmer d'application".
> > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
>
> > En espérant que ça t'aide
>
> > Zab
>
> > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
>
> > > Bonjour a tous,
>
> > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > > erreur interne du participant est survenue".
>
> > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
>
> > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c  et TXA 223
>
> > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
>
> > > Général
> > >  version masque  7.1
> > >  Adresse Individuelle  0.0.15
> > >  N° de commande  $01020304050607080900
> > >  Numéro de Série  $0009091000E2
> > >  Mode de programmation  Arrêt
>
> > > Programme d'application
> > >  Programme  9 2047 10
> > >  Type de participant  $2047
> > >  Version  1.0
> > >  Etat de Chargement  Erreur
> > >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > > Programme d'application 2 / Programme PEI
> > >  Programme  0 0000 00
> > >  Type de participant  $0
> > >  Version  0.0
> > >  Etat de Chargement  Déchargé
> > >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > > Communication de Groupe
> > >  Etat de chargement de la table d'adresse  Chargé
> > >  Etat de chargement de la table d'association  Chargé
>
> > > Merci d'avance.
#5
Merci pour cette précision, j'allais justement poser la question !

Bonne journée.

On Oct 2, 11:52 am, JC <411farenh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti
> une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des
> nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site.
> Par exemple.http://catalogue.hagergroup.fr/resource?app=CatDownload&name=TXA206_V...
>
> La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules
> avec une autre version de programme il se mettent en erreur
> (clignotent) et il faut recharger le programme d'application.
> J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même
> livraison.
>
> On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
>
> > Formidable ! ça marche !
>
> > Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
> > choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
>
> > Merci pour ce précieux conseil.
>
> > On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
>
> > > Salut
>
> > > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> > > faut le programmer avec rn
> > > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> > > "changer le programmer d'application".
> > > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
>
> > > En espérant que ça t'aide
>
> > > Zab
>
> > > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
>
> > > > Bonjour a tous,
>
> > > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > > > erreur interne du participant est survenue".
>
> > > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
>
> > > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c  et TXA 223
>
> > > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
>
> > > > Général
> > > >  version masque  7.1
> > > >  Adresse Individuelle  0.0.15
> > > >  N° de commande  $01020304050607080900
> > > >  Numéro de Série  $0009091000E2
> > > >  Mode de programmation  Arrêt
>
> > > > Programme d'application
> > > >  Programme  9 2047 10
> > > >  Type de participant  $2047
> > > >  Version  1.0
> > > >  Etat de Chargement  Erreur
> > > >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > > > Programme d'application 2 / Programme PEI
> > > >  Programme  0 0000 00
> > > >  Type de participant  $0
> > > >  Version  0.0
> > > >  Etat de Chargement  Déchargé
> > > >  Etat d'Utilisation  Stoppé
>
> > > > Communication de Groupe
> > > >  Etat de chargement de la table d'adresse  Chargé
> > > >  Etat de chargement de la table d'association  Chargé
>
> > > > Merci d'avance.


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)