Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
Depuis ce matin, plusieurs de mes commandes programmées par le TJA450 ne se sont pas réalisées.
Je vais voir cet après-midi et je constate que le TJA450 n'est plus allumé mais très légèrement chaud.
Après vérification j'ai bien 20,01V aux bornes 24V DC.
Y a t'il des fusibles ou autre chose à vérifier dans le boitier du TJA450 ?
KNX aficionado
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour et pourquoi pas du 24v ?
As tu une autre alim pour tester ?
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
Erreur de touche c'est bien du 25V que j'ai au bornier.
Comme quoi, l'utilisateur peut aussi être en défaut.
KNX aficionado
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Lol
C'est plus garantie, donc ouvre le
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
21/11/2022, 14:54:33
(Modification du message : 21/12/2022, 15:32:25 par NicNac.)
Je l'ai ouvert, rien ne semble grillé. Il chauffe très légèrement.
Je vais choisir un autre serveur, mais lequel ? Peut-être le futur Object Server VisuControl EASY II de MDT.
S'il y a un amateur pour la tablette mural WDI100 Android 10" de Hager, me contacter par mail Elle est gratuite, sauf transport.
KNX aficionado
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
Pas trop pressé de reprendre un serveur, j'ai reçu le timer MDT SCN-RTC20.02
Super, on peut configurer 20 actions programmable de 8 façons.
- il tient compte notamment du lever ou coucher du soleil qui peut être direct, ok mais pas avant telle heure... ou ok après ....
- switch, HVAC, scène, %, valeurs t°....
- on gère la maison en pur KNX à moins de 130€.
KNX aficionado