bonjour
un ami electricien me dit que pour une installation normal (en france)
il faut un disjoncteur par volet roulant.
dans mon installation j'ai 2 TXA223 et 8 volets roulant.
me faut-il un disoncteur au dessus des txa puis 8 en dessous ?
ou puis-je juste en mettre un ou deux avant les txa et rien ensuite ?
merci
(je cable ça des demain)
Vincent Gerthoffer
Unregistered
Bonjour
Un seul disjoncteur suffit largement pour les 8, tu peux en mettre deux si
tu as deux modules à la limite. A poser avant le module ...
J'ai jamais vu une installation avec un disjoncteur par volet, un
disjoncteur par VR c'est disproportionné et inutile (en plus que ça te
coutera très cher)
Le 23 juillet 2010 20:51, tityann <titus.leminus@voila.fr> a écrit :
> bonjour
> un ami electricien me dit que pour une installation normal (en france)
> il faut un disjoncteur par volet roulant.
> dans mon installation j'ai 2 TXA223 et 8 volets roulant.
> me faut-il un disoncteur au dessus des txa puis 8 en dessous ?
> ou puis-je juste en mettre un ou deux avant les txa et rien ensuite ?
> merci
> (je cable ça des demain)
salut
"disproportionné et inutile"
je suis entierrement daccord avec toi,
mais mon probleme c'est l'obligation que le consuel y verra
y a t-il un document qui parle de cette obligation ?
merci
sur le guide de la NFC 15100 de chez hager par exemple, la ligne volet
roulant est aux pluriel. Donc il faut un circuit pour la maison.
Evidement il faut vérifier que la puissance totale des volets ne
dépassent pas la puissance maximale du disjoncteur. si disjoncteur 10
A (230 x10 = 2 300 W) (au cos phi prés qui pour une masion est proche
de 1, il me semble). En générale, moi je ne dépasse pas 8 volets par
disjoncteurs (comme pour l'eclairage où la norme demande de ne pas
dépasser 8 point lumineux par départ).
> y a t-il un document qui parle de cette obligation ?
Oui la NFC15-100 tableau 771f où il est dit que le nombre maximal de
points d'utilisation par circuit pour les volets est selon le courant
assigné du dispositif de protection. Le circuit doit avoir une section
minimal de 1,5mm2 et avoir une protection avec un courant assigné
correspondant à la section du circuit.
A+
salut
merci beaucoup
j'imagine que par deformation professionel, plus il met de
disjoncteur, plus il en facture
je resterai donc par une protection en amont des mes txa223 pour mes
volets
merci beaucoup pour ces renseignements.
cdt
tityann
Nicolas Garnier
Unregistered
La consommation d'un volet roulant est très faible (je ne me souviens
plus, mais ce doit être en dessous de 100W). J'ai un disjoncteur de 2A
en amont d'un TXA223 et de 4 volets, et je sais que je suis très
large.
N.
oui çà marche mais il faut savoir que les disjoncteurs 2A sont plus
cher que les 10A car ils sont moins utilisés.