connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent))
#1
Bonjour,

Je viens de mettre un N48/22 en service, suivant les instructions de
JeanJul et Arnaud.
J'ai assigné une IP fixe, une PA.
Les LED en face avant clignotent. La manip qui consiste à appuyer sur
le bouton d'adressage plus de 5 sec fonctionne.
Le N148 répond à "Device Info" et au Ping.
Bref, tout à l'air de fonctionner normalement, mais dans ETS, je ne
vois qu'un seul canal, j'ai dû rater un truc ?
#2
Salut Marc,
Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont
ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui
est le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive.
Thierry

On 22 mar, 09:25, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je viens de mettre un N48/22 en service, suivant les instructions de
> JeanJul et Arnaud.
> J'ai assigné une IP fixe, une PA.
> Les LED en face avant clignotent. La manip qui consiste à appuyer sur
> le bouton d'adressage plus de 5 sec fonctionne.
> Le N148 répond à "Device Info" et au Ping.
> Bref, tout à l'air de fonctionner normalement, mais dans ETS, je ne
> vois qu'un seul canal, j'ai dû rater un truc ?
#3
> Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont
> ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui
> est  le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive.

Sauf si Openremote KNX c'est connecté à EIBD et non pas à ta
passerelle.

A+
#4
EIBD est connecté au reseau KNX via ma passerelle IP, donc c'est bon
Thierry
Le 22 mars 2011 à 12:45, kraven a écrit :

>> Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont
>> ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui
>> est le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive.
>
> Sauf si Openremote KNX c'est connecté à EIBD et non pas à ta
> passerelle.
>
> A+
>
#5
> EIBD est connecté au reseau KNX via ma passerelle IP, donc c'est bon
> Thierry

Oui ok mais OpenRemote se connecte à la première interface qu'il
trouve et eibd est considéré comme une interface pour lui. Donc si ça
trouve en fait tu as uniquement EIBD qui est connecté à ton N148/22 et
tes 2 iphones avec Openremote se connectent à EIBD.
#6
Mmmmm, pardon, mais, vous ne vous êtes pas trompé de fil ?
Je parlais de:
connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post "connexion au bus
avec Siemens N148/22" qui est cloturé)
#7
> Mmmmm, pardon, mais, vous ne vous êtes pas trompé de fil ?
> Je parlais de:
> connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post "connexion au bus
> avec Siemens N148/22" qui est cloturé)

Je voulais simplement faire remarqué que ce n'est pas parce-que
Openremote se connecte bien que c'est forcement sur son N148/22 si
Eibd est lancé car il indique qu'il a utilisé cette procédure pour
tester sa connection multiple au N148/22. (ce qui pour moi est dans le
sujet).

A+
#8
On 22 mar, 15:54, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Je voulais simplement faire remarqué que ce n'est pas parce-que
> Openremote se connecte bien que c'est forcement sur son N148/22 si
> Eibd est lancé car il indique qu'il a utilisé cette procédure pour
> tester sa connection multiple au N148/22. (ce qui pour moi est dans le
> sujet).

Je dois être particulièrement obtu, mais je n'ai ni iPad, ni
OpenRemote et je n'ai pas mentionné ces mots dans ma question.

Merci quand même

Post cloturé


Atteindre :