Bonjour,

Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1
bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit
et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet-
il cela?
Merci
#2
Bonsoir,

On 15 avr, 09:03, "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1
> bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit
> et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet-
> il cela?

Oui le module AB/S 1.1 avec l'applicatif (Time-Quantities), pour
information le module AB/S 1.1 est remplacé par le module ABZ/S 2.1

les Objets que ce module peut traiter sont les suivants:
· 1 Bit
· 2 Bit
· 1 Byte (0-255)
· 1 Byte (0-100%)
· 1 Byte (-128...127)

· 2 Byte (0...65.535)
· 2 Byte (-32.768...32.767)


2 Byte (-163,84...163,76) exposant 1 à 15 avec exposant 3 (Temp.)

Exposant valeur d'objet:
· Auto -671.088,64...0,00...670.760,96
· 0 -20,48...0,00...20,47
· 1 -40,96...0,00...40,94
· 2 -81,92...0,00...81,88
· 3 (Temp.) -163,84...0,00...163,76
· 4 -327,68...0,00...327,52
· 5 -655,36...0,00...655,04
· 6 -1.310,72...0,00...1.310,08
· 7 -2.621,44...0,00...2.620,16
· 8 -5.242,88...0,00...5.240,32
· 9 -10.485,76...0,00...10.480,64
· 10 -20.971,52...0,00...20.961,28
· 11 -41.943,04...0,00...41.922,56
· 12 -88.386,08...0,00...83.845,12
· 13 -167.772,16...0,00...167.690,24
· 14 -335.544,32...0,00...335.380,48
· 15 -671.088,64...0,00...670.760,96


Nombres d'objets maximum:

250 adresses de groupe
250 objets
250 assignations

800 horaires
100 jours spéciaux

30 quantitées avec 300 participants


Bonne lecture

Beat
#3
Merci pour la réponse BVO

Mais je ne vois pas comment faire une scene avec différent format
d'objet avec le AB/S 1.1.

Il existe aussi le module LM/S1.1 avec la fonction scene, je pense que
ce produit répond bien à mon besoin, et il est surtout moins cher.
Peux tu me confirmer? Merci

On 15 avr, 23:47, "BVO" <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonsoir,
>
> On 15 avr, 09:03, "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Existe t'il des modules "scénario" permettant sur l'envoi d'un objet 1
> > bit à ce module, qu'il renvoi plusieurs objets différents (1,2,4 bit
> > et 1 bytes) à plusieurs acteurs. Le module AB/S 1.1 de chez ABB permet-
> > il cela?
>
> Oui le module AB/S 1.1 avec l'applicatif (Time-Quantities), pour
> information le module AB/S 1.1 est remplacé par le module ABZ/S 2.1
>
> les Objets que ce module peut traiter sont les suivants:
> · 1 Bit
> · 2 Bit
> · 1 Byte (0-255)
> · 1 Byte (0-100%)
> · 1 Byte (-128...127)
>
> · 2 Byte (0...65.535)
> · 2 Byte (-32.768...32.767)
>
> 2 Byte (-163,84...163,76) exposant 1 à 15 avec exposant 3 (Temp.)
>
> Exposant valeur d'objet:
> · Auto -671.088,64...0,00...670.760,96
> · 0 -20,48...0,00...20,47
> · 1 -40,96...0,00...40,94
> · 2 -81,92...0,00...81,88
> · 3 (Temp.) -163,84...0,00...163,76
> · 4 -327,68...0,00...327,52
> · 5 -655,36...0,00...655,04
> · 6 -1.310,72...0,00...1.310,08
> · 7 -2.621,44...0,00...2.620,16
> · 8 -5.242,88...0,00...5.240,32
> · 9 -10.485,76...0,00...10.480,64
> · 10 -20.971,52...0,00...20.961,28
> · 11 -41.943,04...0,00...41.922,56
> · 12 -88.386,08...0,00...83.845,12
> · 13 -167.772,16...0,00...167.690,24
> · 14 -335.544,32...0,00...335.380,48
> · 15 -671.088,64...0,00...670.760,96
>
> Nombres d'objets maximum:
>
> 250 adresses de groupe
> 250 objets
> 250 assignations
>
> 800 horaires
> 100 jours spéciaux
>
> 30 quantitées avec 300 participants
>
> Bonne lecture
>
> Beat
#4
Bonjour à tous,

> Mais je ne vois pas comment faire une scene avec différent format
> d'objet avec le AB/S 1.1.
>
> Il existe aussi le module LM/S1.1 avec la fonction scene, je pense que
> ce produit répond bien à mon besoin, et il est surtout moins cher.
> Peux tu me confirmer? Merci

La première réflexion qui me passe par la tête, c'est qu'il y a une
confusion totale sur la désignation d'une scène dans le monde KNX/EIB.

Qu'est ce qu'une scène?
L'idée de la scène et de donner un maximum de souplesse à
l'utilisatrice ou l'utilisateur de définir soi-même l'ambiance de la
pièce souhaité est de mémoriser l'état des lumières On-Off ou variées,
la position des stores, (Volet pour les Français), la position des
fenêtres etc. dans une scène, et de pouvoir reproduire l'ambiance au
prochain appel de la scène.

Il y à deux catégories de scènes:

1. La première ce sont des scènes 1 Bit qui fonctionnent par un
déclenchement sur 1 Bit. (0-1)
2. La deuxième ce sont les scènes 1 Byte (Max. 64 scènes), dont le
déclenchement et la mémorisation ce fait avec un objet de 1 Byte
(0-255), les scènes sont enregistrées dans l'actionneur, pour autant
que celui-ci à cette fonction.

Avec le poussoir de scène 1 Bit EIB/KNX à coupleur de bus intégré, on
peut mémoriser et rappeler une scène sur un même et unique poussoir.
(Jusqu'à 8 scènes peuvent être appelées ou mémorisées). Chaque scène à
en général 6 objets de communications. (Selon fabriquant).
Pour les personnes qui ne possède pas de poussoir scènes 1 Bit on peut
utiliser la solution d'un module logique externe comme le LM/S 1.1
d'ABB qui à entre autre la fonction scène (3 x 8 scènes à 6 objets de
communications. (Objets de 1Bit ou de 1Byte), à la différence qu'il
faut 2 poussoirs distinct pour appeler et mémoriser une scène 1 Bit.

Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,
il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence
avec un objet 1 Bit, cette dernière peut contenir jusqu'à 300 objets
de type déférent comme mentionné précédemment.


Bonne lecture

Beat
#5
Bonsoir,

petites erreur!... ABL/S2.1 -> ABZ/S2.1 pas encore l'habitude de
la nouvelle désignation!.....


> Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,

Plus de précisions,
Pour le module AB/S 1.1 ou ABZ/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,
il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence
avec un objet 1 Bit ou un seuil de déclenchement par un objet 1 Byte
ou 2 Byte, vous pouvez définir jusqu'à 30 séquences, et chaque
séquence peut contenir jusqu'à 300 objets de type déférent comme
mentionné précédemment.


Bonne lecture

Beat
#6
Non non, c'est bien le ABL/S 2.1. j'ai télécharger les programmes des
2 produits et c'est bien le ABL qui permet de faire des routines. Le
ABZ permet lui des fonctions logiques. D'ou mon "embrouille" suite à
ta 1ere réponse. Mais pour mon besoin actuel le module LM/S1.1 semble
bien convenir.
Le besoin fonctionnel est de déclencher une scène "réveil" via un room
controler avec fonction éclairage, stores et diffusion sonore
multiroom (WHD). Mon problème était la diffusion sonore, car le module
WHD (enfin GIRA) n'as pas d'objet scene.

@+

On 16 avr, 19:16, "BVO" <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonsoir,
>
> petites erreur!... ABL/S2.1 -> ABZ/S2.1 pas encore l'habitude de
> la nouvelle désignation!.....
>
> > Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,
>
> Plus de précisions,
> Pour le module AB/S 1.1 ou ABZ/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,
> il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence
> avec un objet 1 Bit ou un seuil de déclenchement par un objet 1 Byte
> ou 2 Byte, vous pouvez définir jusqu'à 30 séquences, et chaque
> séquence peut contenir jusqu'à 300 objets de type déférent comme
> mentionné précédemment.
>
> Bonne lecture
>
> Beat