Bonjour,
J’aimerais utiliser le détecteur intégré d’une lampe extérieure dans ma domotique.
Quelqu’un a déjà fait ça?
Le détecteur est alimenté en 220v, et de celui ci sort une phase qui alimente l’ampoule quand le mouvement est détecté.
J’ai pensé utiliser une interface universelle ABB US/U.
A la sortie du détecteur, je relie la phase et le neutre à un convertisseur 220V => 20V et du convertisseur je rentre dans l’interface ABB US/U.
Si il y a mouvement donc tension, l’interface US/U envoie une information sur le reseau? je me trompe ou pas dans l’utilisation d’une interface ABB US/U.
Messages : 774
Sujets : 57
Inscription : May 2011
Réputation :
1
Us/u => contact sec. Je ne sais pas si il supportera 20vdc
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Messages : 20
Sujets : 2
Inscription : Jul 2012
07/04/2014, 12:40:00
(Modification du message : 07/04/2014, 12:42:55 par bztwn.)
en branchant la lampe sur un actionneur avec mesure de courant afin de faire remonter l'état depuis l'actionneur?
ci contre le thread où j'avais lu cette proposition de réponse qui me semblait intéressante (en allemand):
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/2...ldung.html
Messages : 65
Sujets : 1
Inscription : Jan 2013
Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur?
Quand le détecteur envoie la tension, tu alimente ta bobine qui ferme un contact sec
Messages : 50
Sujets : 6
Inscription : Oct 2011
07/04/2014, 19:21:55
(Modification du message : 07/04/2014, 19:22:18 par matthcath.)
(07/04/2014, 15:27:35)Alecl a écrit : Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur?
Quand le détecteur envoie la tension, tu alimente ta bobine qui ferme un contact sec
Hummm merci pour l'idée du contact sec je relie mon interface US/U, faut voir le prix du relais maintenant,
car j'ai trouvé un convertisseur avec choix du voltage, pour 13€, je peux avoir une tension de 3V, ça passe sur l'interface?
Messages : 65
Sujets : 1
Inscription : Jan 2013
Messages : 51
Sujets : 5
Inscription : Sep 2013
Salut,
je ne connais pas bien l'US/U, en regardant brièvement le pdf de documentation on peut voir que c'est le module qui fournit la tension pour analyse de contacts secs. Il ne faut pas lui envoyer une tension je pense qu'il va pas apprécier.
Donc tu prends un relais comme précité, avec bobine en 220V et un contact NO ou NF selon tes besoins.
Tu alimentes la bobine avec la phase qui alimente aussi la lampe, et l'autre connexion de la bobine au neutre.
Ensuite tu connectes simplement le contact à ton module US/U comme indiqué dans la doc. Le 20Vdc généré par le module passera dans le contact(ou pas..).
Messages : 774
Sujets : 57
Inscription : May 2011
Réputation :
1
(et le contact NO ou NF tu t'en moques, l'US/U gère les deux évidement)
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Messages : 50
Sujets : 6
Inscription : Oct 2011
super merci pour toutes vos infos!!!