Bonsoir,
Mon installation KNX, réalisée un pro, comporte 4 détecteurs traditionnels dans des zones de passages (dressing, dégagement, WC).
J'avais retenu cette solution à l'époque pour alléger le budget mais je voudrais maintenant améliorer un peu tout ça !
Le but principal est de pouvoir dimmer ces zones pour ne pas s'éclater les yeux la nuit, mais aussi de pouvoir allumer / éteindre manuellement en cas de besoin.
Les détecteurs en place sont en 230V (pas de contact libre de potentiel malheureusement) :
Je pense donc acheter un module avec 4 entrées 230V (par exemple le TXA204 de Hager) et un module de variation avec 4 sorties et câbler cela comme sur ce schéma :
Est ce que ce branchement vous parait correct (je préfère demander car ça sera une première pour moi !) ?
Pourriez vous me conseiller sur le type de câble à utiliser pour relier la sortie du détecteur à l'entrée binaire et la sortie de l'actionneur aux spots (je pensais à un 2x1.5mm2 vu que détecteurs et spots sont très proches mais c'est peut être une erreur) ?
Merci d'avance pour vos conseils
Mon installation KNX, réalisée un pro, comporte 4 détecteurs traditionnels dans des zones de passages (dressing, dégagement, WC).
J'avais retenu cette solution à l'époque pour alléger le budget mais je voudrais maintenant améliorer un peu tout ça !
Le but principal est de pouvoir dimmer ces zones pour ne pas s'éclater les yeux la nuit, mais aussi de pouvoir allumer / éteindre manuellement en cas de besoin.
Les détecteurs en place sont en 230V (pas de contact libre de potentiel malheureusement) :
Je pense donc acheter un module avec 4 entrées 230V (par exemple le TXA204 de Hager) et un module de variation avec 4 sorties et câbler cela comme sur ce schéma :
Est ce que ce branchement vous parait correct (je préfère demander car ça sera une première pour moi !) ?
Pourriez vous me conseiller sur le type de câble à utiliser pour relier la sortie du détecteur à l'entrée binaire et la sortie de l'actionneur aux spots (je pensais à un 2x1.5mm2 vu que détecteurs et spots sont très proches mais c'est peut être une erreur) ?
Merci d'avance pour vos conseils