Bonjour,
Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des
modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets).
Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets
roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je
me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la
deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande
en meme temps tous mes volets (commande groupée).
Merci d'avance pour vos éclaircicements.
proKNX
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
			Laurent Fontanillas 
			
				Unregistered
				
				
			
	
	
		
 
	
 
	
	
		Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de
protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en
bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un
courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du
module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre
précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je
doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur.
Laurent
On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des
> modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets).
> Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets
> roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je
> me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la
> deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande
> en meme temps tous mes volets (commande groupée).
> Merci d'avance pour vos éclaircicements.
>
> proKNX
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
		Un moteur de volet roulant consomme entre 80 et 150W suivant la
dimensions du volet. La Norme préconise jusqu'à 7 volet sur protection
16A, mais on peut sans aucun problème monter à + de 10 moteurs.
On 11 avr, 23:09, "Laurent Fontanillas" <tinyspri...@free.fr> wrote:
> Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de
> protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en
> bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un
> courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du
> module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre
> précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je
> doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur.
>
> Laurent
>
> On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des
> > modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets).
> > Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets
> > roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je
> > me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la
> > deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande
> > en meme temps tous mes volets (commande groupée).
> > Merci d'avance pour vos éclaircicements.
>
> > proKNX
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
		Merci pour vos réponses,
ProKNX