Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
z38i bloqué [résolu]
#1
Edit : problème résolu en utilisant une interface USB pour la programmation plutôt qu'une interface IP

---

J'ai un z38i qui ne veut plus rien savoir. Complètement bloqué. Je passe peut-être à côté d'un truc basic et évident, on mettra ça sur le compte de l'heure....

Ci-dessous une copie du message que je viens de transmettre au support inZennio pour les détails.

Clairement, je ne comprends pas, je suis dans la m.... le waf est au plus bas (je vous laisse imaginer) et j'avoue que ma confiance baisse dans la fiabilité de ce projet qui n'en est plus un à ce stage de réalisation ! Bref, il me faut une solution. j'ai de quoi contourner avec une US/U que je vais mettre à la place du z38i pour les fonctions de base (lumière/volets roulants), et je suis content de ne pas avoir encore fait le chauffage.

Le dernier test auquel j'ai pensé c'est de faire la programmation en usb plutôt qu'en ip, mais pas sûr et pas pratique à tester à cette heure.

Bref, si quelqu'un a une idée, je teste tout SadSad

---

Bonjour,

Suite à une tentative de modification de la programmation de mon z38i, le téléchargement s'est bloqué avec le message sous ets3 : "device does not respond". L'erreur apparaît après plusieurs minutes de "Programming device". Toujours au même moment.Je venais de réaliser plusieurs modifications (2 ou 3) avec succès via un téléchargement partiel. L'écran est resté éteint, les icones en place mais ne réagissait plus aux appuis.

Après démontage, j'ai tenté de le débrancher puis rebrancher du bus. Re tentative de programmation mais qui échoue sur le même message. J'ai essayé en poussant le bouton de programmation. Le z38i réagit et accepte un changement d'adresse. En lançant une nouvelle programmation, toujours le même message d'erreur.

J'ai essayé la procédure décrite sur la page
http://www.zennio.com/fr/faqsoporte/inze...-problemas. J'ai donc débranché le z38i du bus, appuyé sur le bouton de programmation, rebranché sur le bus. La
led a bien clignoté. J'ai essayé à nouveau de télécharger le programme avec le même résutat.

J'ai essayé après avoir fait un "Reset Device", ce qui n'a rien changé.

J'ai essayé un "unload", pareil.

J'étais en version 1.0. J'ai tenté de faire une mise à jour vers la 1.1. Cela a remis à zéro la programmation mais j'ai toujours le même problème. J'ai tenté de refaire le reset décrit
sur la page de support, mais j'ai eu à nouveau la même erreur.

Maintenant je ne sais plus quoi faire...


Si je demande "device info", j'ai le résultat suivant :

Code :
General  
Mask version  7.1
Individual Address  1.1.11
Serial number  $007100001342
Programming mode  Off

Application Program  
Program  InZennio Z38i 1.0
Device Type  $5121
Version  1.0
Load State  Loading
Run State  Halted

Application Program 2 / PEI Program  
Device Type  $0
Version  0.0
Load State  Unloaded

Group Communication  
Address Table Load State  Loaded
Association Table Load State  Loaded

Les informations de debug sont :
Code :
EDI: KNXnet/IP
Params: Name='IP Interface N148';IpAddr='192.168.38.100';Port='3671';NAT='off'
Last messages (cEMI):
  21:59:16.046 R L_DATA.con (ACK-7/) 80 60 1129 110B 00 DE
  21:59:16.062 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Write) 80 60 0000 110B 0F 52 8C CF 88 81 C6 03 35

C1 03 3E 81 45 03 36 FB
  21:59:16.093 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Write) 80 60 1129 110B 0F 52 8C CF 88 81 C6 03 35

C1 03 3E 81 45 03 36 FB
  21:59:16.171 R L_DATA.ind (ACK-4/) B0 60 110B 1129 00 D2
  21:59:16.171 S L_DATA.req (NDT-5/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 56 0C CF 88
  21:59:16.203 R L_DATA.con (NDT-5/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 56 0C CF 88
  21:59:16.218 R L_DATA.ind (ACK-5/) B0 60 110B 1129 00 D6
  21:59:16.250 R L_DATA.ind (NDT-8/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 62 4C CF 88 81 C6 03

35 C1 03 3E 81 45 03 36 FB
  21:59:16.250 S L_DATA.req (ACK-8/) 80 60 0000 110B 00 E2
  21:59:16.265 R L_DATA.con (ACK-8/) 80 60 1129 110B 00 E2
  21:59:16.281 S L_DATA.req (NDT-6/Memory_Write) 80 60 0000 110B 0E 5A 8B CF 94 F7 81 CE 02

C5 89 8A CE 02 C6 81
  21:59:16.312 R L_DATA.con (NDT-6/Memory_Write) 80 60 1129 110B 0E 5A 8B CF 94 F7 81 CE 02

C5 89 8A CE 02 C6 81
  21:59:16.390 R L_DATA.ind (ACK-6/) B0 60 110B 1129 00 DA
  21:59:16.390 S L_DATA.req (NDT-7/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 5E 0B CF 94
  21:59:16.406 R L_DATA.con (NDT-7/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 5E 0B CF 94
  21:59:16.421 R L_DATA.ind (ACK-7/) B0 60 110B 1129 00 DE
  21:59:16.468 R L_DATA.ind (NDT-9/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0E 66 4B CF 94 F7 81 CE

02 C5 89 8A CE 02 C6 81
  21:59:16.468 S L_DATA.req (ACK-9/) 80 60 0000 110B 00 E6
  21:59:16.484 R L_DATA.con (ACK-9/) 80 60 1129 110B 00 E6
  21:59:16.484 S L_DATA.req (NDT-8/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 62 0C D0 00
  21:59:16.546 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 62 0C D0 00
  21:59:16.546 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 60 110B 1129 00 E2
  21:59:16.562 R L_DATA.ind (NDT-A/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 6A 4C D0 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00
  21:59:16.562 S L_DATA.req (ACK-A/) 80 60 0000 110B 00 EA
  21:59:16.593 R L_DATA.con (ACK-A/) 80 60 1129 110B 00 EA
  21:59:16.593 S L_DATA.req (NDT-9/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 66 0C D0 0C
  21:59:16.609 R L_DATA.con (NDT-9/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 66 0C D0 0C
  21:59:16.625 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 60 110B 1129 00 E6
  21:59:16.671 R L_DATA.ind (NDT-B/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 6E 4C D0 0C 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00
  21:59:16.671 S L_DATA.req (ACK-B/) 80 60 0000 110B 00 EE
  21:59:16.687 R L_DATA.con (ACK-B/) 80 60 1129 110B 00 EE
  21:59:16.687 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 6A 0C D0 18
  21:59:16.718 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 6A 0C D0 18
  21:59:16.734 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 60 110B 1129 00 EA
  21:59:16.765 R L_DATA.ind (NDT-C/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 72 4C D0 18 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00
  21:59:16.765 S L_DATA.req (ACK-C/) 80 60 0000 110B 00 F2
  21:59:16.796 R L_DATA.con (ACK-C/) 80 60 1129 110B 00 F2
  21:59:16.796 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 6E 0C D0 24
  21:59:16.812 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 6E 0C D0 24
  21:59:16.828 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 60 110B 1129 00 EE
  21:59:16.875 R L_DATA.ind (NDT-D/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 76 4C D0 24 C0 20 10

10 10 10 20 C0 00 00 00 00
  21:59:16.875 S L_DATA.req (ACK-D/) 80 60 0000 110B 00 F6
  21:59:16.890 R L_DATA.con (ACK-D/) 80 60 1129 110B 00 F6
  21:59:16.906 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Read) 80 60 0000 110B 03 72 0C D0 30
  21:59:16.921 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Read) 80 60 1129 110B 03 72 0C D0 30
  21:59:16.937 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 60 110B 1129 00 F2
  21:59:16.984 R L_DATA.ind (NDT-E/Memory_Response) B0 60 110B 1129 0F 7A 4C D0 30 00 00 00

00 03 04 08 08 08 08 04 03
  21:59:16.984 S L_DATA.req (ACK-E/) 80 60 0000 110B 00 FA
  21:59:17.000 R L_DATA.con (ACK-E/) 80 60 1129 110B 00 FA
  21:59:22.968 R L_DATA.ind (CLR/) B0 60 110B 1129 00 81
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#2
Salut,

J'ai eu un jour le même problème sur un Z38. J'ai suivi la même procédure que toi et cela a fonctionné. Par contre je n'utilise plus ma connection IP pour les gros chargement car j'ai eu pas mal de plantage avec des Z38. En Usb jamais de souci. Voir ce thread http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...hlight=z38

A+
Répondre
#3
Bon, je vais courir et je teste via USB ensuite... C'est le dernier truc que je n'ai pas testé hier soir. J'espère que ce sera le bon...
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#4
Résolu !

L'USB est la solution... Je le saurai...
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#5
salut
je répond un peu tard mais c'est pour rajouter un +1 à ce problème
j'ai du investir dans une prise usb pour la configuration car je n'ai jamais réussi a programmer mes Z38i avec mon IP de eibmarkt
avec le même problème : le "device does not respond"

ceci dit je trouve que c'est du super matos .....

be
Répondre
#6
Ayant acheté les deux interfaces dès le début, cela n'est pas un problème. Mais je crois l'avoir toujours programmé en ip. Bah... Je suis passé au 1.1 pour le coup :-) (je n'ai pas trouvé vraiment la différence avec la 1.0, mais c'était le moment !)
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#7
J'en ai fait que 2 pour l'instant et les deux en Ip avec le N148, jamais eu de problème.

Par contre sur un de me Z38i (ouf celui qui est chez moi) j'ai eu un problème de déplacement de la zone touch et du coup j'avais plus qu'un petit coin pour que l'appui soit pris en compte, une re-programmation et c'était ok
Accros à KNX et d'ailleurs j'en ai fait mon métier.

Ma société
Répondre