Raccordement sortie collecteur ouvert
#1
Bonjour,

Je dois raccorder une carte de sortie de ce type http://clint.g.free.fr/Documentation/Ari...TS1820.pdf sur mon bus KNX.

Pouvez-vous me dire quel module d'entrée je peux utiliser ?

J'ai toujours eu un peu de mal avec cette notion de collecteur ouvert. Smile

A+,

Cyrille
Répondre
#2
Pas compris : à quoi va servir cette carte ? Comment la pilotes-tu ? Qu'y a-t-il avant et après ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#3
Je me suis mal exprimé. En fait cette carte sera raccordée à ma centrale d'alarme. Elle me permettra d'avoir des sorties activées ou non en fonction de l'état de certains capteurs de mon alarme (contact fenêtre, détecteur,...).

Donc cette carte me fourni des sorties à collecteur ouvert et je voudrais un module d'entrée KNX pour pouvoir faire le lien avec le bus.
Répondre
#4
Ah, ok, pigé.

Bon, une sortie à collecteur ouvert, c'est en gros un contact qui se referme soit à la masse (cas le plus courant), soit au +Vcc. Ici, d'après la doc, ça referme sur la masse. La sortie est donc de ce type :

   

Dans la doc, on voit bien qu'ils mettent les leds (ou les bobines de relais), entre le 12V et la sortie. Au repos, le transistor est bloqué, et son collecteur est en l'air ; le courant ne peut donc pas circuler. Sortie activée, le transistor devient passant, et le collecteur est en fait relié à la masse via l'émetteur (moins quelques mV de chute de tension dans le collecteur) ; le courant circule donc du 12V vers la masse, en passant par la charge et le collecteur.

Tu n'es pas obligé d'utiliser le 12V de la carte ; dans ton cas, tu vas utiliser la tension de polarisation de la carte d'entrée (si fournie), ou n'importe quelle tension externe, qui sera alors envoyée dans l'entrée via le collecteur/émetteur). Attention quand même à la tension max que peut tenir le collecteur (pas indiquée !). Le courant max, lui, est de 50mA.

Au passage, ils n'ont pas mis la résistance sur les leds. En 12V -> pffftt !

Ne pas oublier de connecter les masses des 2 cartes, par contre.

Je ne sais pas quelle carte tu compte utiliser, mais n'hésite pas à demander pour qu'on vérifie.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#5
Est-ce qu'un ABB US/U pourrait convenir?
Répondre
#6
Oui, je pense (un 12 entrées, par exemple).
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#7
(19/03/2013, 13:30:09)fma38 a écrit : Au passage, ils n'ont pas mis la résistance sur les leds. En 12V -> pffftt !

J'ai dit une bétise : il y a 2 types de sorties : l'une avec la résistance de 1,5kOhm intégrée, l'autre directe.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#8
Je viens de me rappeler que j'ai encore un Merten REG-K/8x10 avec une seule entrée utilisée, est-ce que ça pourrait convenir?

http://www.merten.de/uploads/tx_seqdownl...xx_INT.pdf
Répondre
#9
T'as pas une doc plus technique ? Car il faut pouvoir relier les masses, sinon, ça ne marchera pas. En fait, je viens de vérifier, et ça ne marche pas avec l'US/U... Faudrait ajouter un étage de plus avec un transistor (utilisé de la même façon).
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#10
Peut être ça http://download.schneider-electric.com/f...772-00.pdf mais a mon avis c'est du même style que l'autre.
Répondre
#11
Mmm, là, ça m'a l'air correct, vu qu'il faut justement refermer le contact à la masse...

Si Uk est bien la masse, il suffit donc de relier une des broches OV à la masse de ta carte, et chaque entrée à une sortie de ta carte. SGDD !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#12
ou encore chez theben Smile

http://www.theben.fr/fr/Produits/SYSTEME.../BMG-6-KNX

bon courage Smile
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
Répondre
#13
(20/03/2013, 06:48:31)fma38 a écrit : Mmm, là, ça m'a l'air correct, vu qu'il faut justement refermer le contact à la masse...

Si Uk est bien la masse, il suffit donc de relier une des broches OV à la masse de ta carte, et chaque entrée à une sortie de ta carte. SGDD !

Est-ce qu'il y a des risques d’endommager une des deux cartes si ce n'est pas correct?
Répondre
#14
Y'a toujours un risque, oui...

Il faudrait éventuellement poser la question au contructeur de la carte d'entrée KNX, en lui montrant le schéma de l'autre.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#15
Je ne compte pas trop dessus, je leur avais déjà posé une autre question et je n'ai jamais reçu aucune réponse.

Normalement c'est du matériel qu'ils vendent à des installateurs alors un particulier comme moi, ils n'en ont rien à faire...

Sinon, il y a aussi une carte relais mais bon, je doute que les relais tiennent longtemps si il switch a chaque détection de passage.
Répondre
#16
J'ai un peu cherché et j'ai trouvé ce post de marc.assin qui avait plus ou moins le même problème que moi :

https://groups.google.com/forum/?hl=fr&f...guYMPmolQJ

A priori, ce n'est pas vraiment simple, maintenant du coup j'hésite avec la carte relais (http://clint.g.free.fr/Documentation/Ari...TS1811.pdf). A priori les relais utilisés sur cette carte sont des http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v_1.pdf, ils annonces pour la durée de vie:

- Mechanical : 5.000.000 operations min. (at 36.000 operations/hr)
- Electrical : 100.000 operations min. (under rated load, at 1.800 operations/hr)

Ça me fait un peu peur parce que ça sera raccordé sur par exemple le détecteur de mon hall d'entrée, donc avec quand même quelques passages sur une journée, je me demande si ça va tenir le coup.
Répondre
#17
Désolé, je fais un petit peu mon monologue mais je pourrais peut être aussi utiliser la sortie LED et faire un petit montage avec juste des http://www.bg-electronics.de/datenblaett...LH1540.pdf et venir connecter directement mon module KNX dessus.

Qu'est-ce que vous en pensez?
Répondre
#18
Bon, le risque de tout cramer est quand même très faible.

Sinon, bien sûr, les optos, ça sécurise. Mais faut une carte intermédiaire de plus.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#19
Est-ce que cette carte pourrait convenir : http://www.sainsmart.com/8-channel-5v-so...duino.html ?

Dans les spécifications je vois : SSR Output (each channel): Load voltage range: 75 to 264VAC

Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionnerait pas avec les entrées d'un REG-K/8x10 ?
Répondre
#20
C'est un truc de puissance, ça !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#21
Oui mais qui peut le plus peut le moins ou pas dans ce cas ci? Smile
Répondre
#22
Ben, je ne sais pas trop. S'il faut un courant mini pour que ça marche, dans ton cas, ça ne va pas le faire...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre