Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
passerelle IP
#1
bonjour

je suis a la recherche d'une solution de dialogue entre un bus KNX et
un automate type SOFREL S550 avec carte ethernet.

j'avais pensé à une passerelle KNX/IP (siemens N148) mais a priori
cela ne marcherait pas car les protcoles ne sont "compatibles"???

de l'IP c'est toujours de IP chez machin ou truc, non?

A l'aide

DHX
#2
Bonjour

J'ai encore peu de recul sur la passerelle N148 21 que j'ai mis en
service hier seulement, mais, d'après ce que j'ai compris, les trames
IP utilisées par la passerelle sont le résultat d'une encapsulation IP
du protocole FT1.2. Il faut donc que la machine qui envoie des
requêtes à la passerelle utilise ce protocole.

J'ai bien l'intention de sniffer ce qui se passe sur le réseau IP,
mais j'ai 2 ou 3 trucs à terminer avant.

Donc, si quelqu'un peut confirmer...
Alain
#3
> de l'IP c'est toujours de IP chez machin ou truc, non?

C'est un petit peu comme si tu parlais de voitures et que tu disais :
"une route, qu'elle soit de la marque 'Pavés' ou de la marque
'MacAdam', c'est toujours une route, non ?".

Et, oui, c'est vrai, c'est toujours une route, mais si chaque
conducteur qui utilise la route suit un code de la route différent
(certains roulent à gauche et d'autres à droite, certains accélèrent
aux feux rouges alors que les autres freinent, encore d'autres
allument le clignotant gauche quand il y a du brouillard, certains
utilisent les bandes centrales des autoroutes comme des parkings,
etc ...) , il y a peu de chance que le traffic circule et vu le nombre
d'accident, personne n'arrivera vivant à destination.

Pour parler technique : IP est un protocole qui couvre jusqu'au
niveau 3 alors qu' EIB/KNX va jusqu'au niveau 6, il te faut donc plus
"d'intelligence" pour convertir l'information entre ton automate et
les participant du bus EIB/KNX.
Pour comprendre les principe des niveaux, aussi appelés "couches",
cherche sur le net " modèle réseau OSI ", cela devrait te donner une
explication.
#4
> C'est un petit peu comme si tu parlais de voitures et que tu disais :
> "une route, qu'elle soit de la marque 'Pavés' ou de la marque
> 'MacAdam', c'est toujours une route, non ?".

Maintenant c'est plus clair, je cherche a etablir un dialogue entre
une vmc sur bus KNX et un automate sur Modbus-TCP,
aurais-tu une piste ou alors il faut envisager autrechose?

DHX
#5
> Maintenant c'est plus clair, je cherche a etablir un dialogue entre
> une vmc sur bus KNX et un automate sur Modbus-TCP,
> aurais-tu une piste ou alors il faut envisager autrechose?

Modbus est un protocole de haut niveau (5 ou 6 ...) qui est largement
utilisé dans le télécontrole industriel, la on est dans le bon.

Je ne connais pas du tout le produit suivant, mais je pense que c'est
probablement quelque chose comme ça qu'il te faudrait :
http://www.intesis.com/eng/intesisbox_knx_frame_eng.htm
Il existe apparemment plusieurs modèles (Modbus TCP master, Modbus
slave, ...), il te faudra sans doute un spécialiste du produit pour
savoir si l'un ou l'autre répond réellement à tes besoins.
#6
Maintenant, il y a aussi une autre piste à ne pas négliger car elle
peut se révéler plus simple à mettre en œuvre :
Si tu ne dois échanger (entre ta VMC qui parle KNX et ton automate qui
parle Modbus) qu'un très petit nombre d'informations différentes, il
est sera peut-être beaucoup plus simple de repasser en analogique
entre les deux ...
Je m'explique :
Admettons que la VMC attende comme information un simple ON/OFF depuis
l'automate et qu'elle renvoie en retour un taux d'humidité et un
éventuel message d'alarme / de défaut.
Du coté KNX, tu auras besoin d'une entrée binaire (pour recevoir le ON/
OFF), d'un acteur analogique 0-20mA (pour l'envoi de température)
ainsi que d'un acteur binaire (pour envoyer l'alarme).
Du coté Modbus, c'est exactement le contraire, il faut une sortie
binaire, une entrée analogique 0-20mA et une entrée binaire.
On ajoute 6 fils, un peu de config de part et d'autre et le tour est
joué ...

L'interface 0-20mA est un standard industriel, tu n'aura donc aucun
mal à trouver les bons modules en Modbus.

Reste encore à comparer les prix de chaque solution pour faire un
choix.


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)