Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Aug 2016
Bien le bonjour.
Voila mon installation compte 8 volet roulant relier a un TXA 228 (Hager)
le interrupteur sont de simple bouton poussoir qui eux sont relier a une entrée universelle TXA 306 (Hager) mon problème et le suivant je doit systématiquement faire un double appuie pour que les volet monte ou descend.
Mes adresse de groupe sont les suivante
1 Volets
1/0 Montée / Descente
1/0/0 M/D salle 1
1/0/1 M/D salle 2
1/0/2 M/D salle 3
1/0/3 M/D salle 4
1/0/4 M/D salle 5
1/1 Stop
1/2/0 Stop Salle 1
1/2/1 Stop Salle 2
1/2/2 Stop Salle 3
1/2/3 Stop Salle 4
1/2/4 Stop Salle 5
je pense qu'il doit me manquer quelque chose
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Salut
As tu bien parametre tes entrees sur ton txa306 en "volet stores"
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Aug 2016
oui tout a fait il sont tous en volet store.
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Tu sais aussi je pense que la montee ou la descente se pilote par appui long et le stop par appui court
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Aug 2016
j'ai vue que le problème des double appuie était connue pour les fonction télérupteur car il manquer les adresse de groupe identification état et effectivement je ne les ais pas mis. ma question et la suivante elle se programme pareil que pour les lumière et autre dispositifs.
Messages : 37
Sujets : 8
Inscription : Nov 2015
28/08/2016, 17:50:14
(Modification du message : 28/08/2016, 17:52:27 par Mika84.)
Bonjour,
Et en créant des GA avec la position de tes volets du type
1/3 Position des volets
1/3/0 Position volet salle 1,
1/3/1 Position volet salle 2,
Etc....
Cela te permettra d'avoir un retour d'état de la position de tes volets
(28/08/2016, 16:34:34)PhilippeD a écrit : j'ai vue que le problème des double appuie était connue pour les fonction télérupteur car il manquer les adresse de groupe identification état et effectivement je ne les ais pas mis. ma question et la suivante elle se programme pareil que pour les lumière et autre dispositifs.
Désolé, je n'ai pas vu ton commentaire.
L'état (ou position) du volet se programme comme le reste.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Aug 2016
28/08/2016, 18:00:40
(Modification du message : 28/08/2016, 18:04:01 par PhilippeD.)
d'accord merci donc je vais voir si cela corrige mon problème de double appuie.
et aussi une dernière question il faut utiliser l'indication d’état ou de position ou bien encore les deux . car dans la configuration du TXA 306 il y a deux fois indication d’état l'un avec (1bit) et l'autre sans rien a la fin donc la je ne c pas les quelle choisir.