Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KNX et somfy
#51
Je ne comprends pas tout ! Le BP dont tu parles c'est le BP KNX ? Dans un de tes messages précédents tu indiques le bouton manuel c'est celui qui est sur le module MDT ?

Les butées de fin de course sont normalement réglées une fois pour toute mais il y a toujours une possibilité de dysfonctionnement. Chez moi sur 20 VR/BSO/Stores j'ai ai un screeen Brustor qui présente le même problème que le tien.

Le seul cas possible de dysfonctionnement avec le KNX c'est si tu paramètres un temps de montée et/ou de descente insuffisant (sans autre conséquence que celle de ne pas obtenir l'ouverture ou la fermeture complète du store) ; si tu paramètres un temps supérieur à celui du déplacement complet e sont justement les butées de fin de course qui arrêteront le mouvement.
Répondre
#52
(20/07/2019, 11:27:48)Ives a écrit : Je ne comprends pas tout ! Le BP dont tu parles c'est le BP KNX ? Dans un de tes messages précédents tu indiques le bouton manuel c'est celui qui est sur le module MDT ?

Les butées de fin de course sont normalement réglées une fois pour toute mais il y a toujours une possibilité de dysfonctionnement. Chez moi sur 20 VR/BSO/Stores j'ai ai un screeen Brustor qui présente le même problème que le tien.

Le seul cas possible de dysfonctionnement avec le KNX c'est si tu paramètres un temps de montée et/ou de descente insuffisant (sans autre conséquence que celle de ne pas obtenir l'ouverture ou la fermeture complète du store) ; si tu paramètres un temps supérieur à celui du déplacement complet e sont justement les butées de fin de course qui arrêteront le mouvement.

Oui sorry je vous embrouille.

J'ai testé d'une part les boutons manuels sur le module MDT et d'autre part mon BP KNX.
J'ai le sentiment que les infos envoyés avec mon BP ont induit en erreur le store.
Le temps que j'ai paramétré est bien Supérieur au temps (j'ai chronométré).

Pour moi à un moment le KNX a ordonné une course plus longue au moteur.
Or j'ai bien minuté le mouvement.
Répondre
#53
(20/07/2019, 13:48:26)ContemporaryHouz a écrit : Le temps que j'ai paramétré est bien Supérieur au temps (j'ai chronométré).

Pour moi à un moment le KNX a ordonné une course plus longue au moteur.
Or j'ai bien minuté le mouvement.

Même si l'ordre de commande est supérieur au temps paramétré, les limites des déplacements sont à fixer avec les butées de fin de course ; il faut donc refaire les réglages et changer le moteur si ce réglage ne reste pas constant.

Pour ceux qui ont une installation "conventionnelle" le store s'arrête aux butées même si l'utilisateur maintien l'ordre de commande via les boutons !
Répondre
#54
Voici la procédure que j'ai utilisé pour chacun de mes VR et store-bannes (15 au total) tous avec des moteurs filaires que je qualifie de classique :
  1. Prendre un inter volet classique et basique (généralement livré avec le VR et surtout sans électronique) et le câbler de manière à ce qu'il puisse être alimenté par une prise murale.
  2. Brancher le moteur du volet sur cet inter "volant" et brancher la prise murale.
  3. Manœuvrer le volet en montée et descente de manière à régler les butées haute et basse (suivre la procédure spécifique du fabricant).
  4. Une fois les butées réglées, chronométrer une montée complète puis une descente complète.
  5. Programmer l'actionneur KNX en rajoutant une à deux secondes aux temps chronométrés.
  6. Débrancher l'inter "volant" et connecter le moteur aux fils en provenance de l'actionneur.
  7. Faire un test de montée complète et de descente complète.
  8. Affiner si nécessaire les temps au niveau de la programmation de l'actionneur.
Pas plus compliqué. Cool
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#55
(21/07/2019, 08:35:18)pollux06 a écrit : Voici la procédure que j'ai utilisé pour chacun de mes VR et store-bannes (15 au total) tous avec des moteurs filaires que je qualifie de classique :
  1. Prendre un inter volet classique et basique  (généralement livré avec le VR et surtout sans électronique) et le câbler de manière à ce qu'il puisse être alimenté par une prise murale.
  2. Brancher le moteur du volet sur cet inter "volant" et brancher la prise murale.
  3. Manœuvrer le volet en montée et descente de manière à régler les butées haute et basse (suivre la procédure spécifique du fabricant).
  4. Une fois les butées réglées, chronométrer une montée complète puis une descente complète.
  5. Programmer l'actionneur KNX en rajoutant une à deux secondes aux temps chronométrés.
  6. Débrancher l'inter "volant" et connecter le moteur aux fils en provenance de l'actionneur.
  7. Faire un test de montée complète et de descente complète.
  8. Affiner si nécessaire les temps au niveau de la programmation de l'actionneur.
Pas plus compliqué. Cool

Merci pour ta réponse.

Par contre j'ai testé avec un ibter classique et il ne veut rien savoir.

Une question concernant mon BP KNX MDT, n'est-ce pas mieux d'avoir un bouton distinct pour la montée et la descente ? J'avais le même pour les deux et je pense que ça induit en erreur les moteurs. Je ne vois pas dans les paramètres comment faire... quelqu'un a également des BP MDT smart glasstaster 2 avec des screens ou volets ?
Répondre
#56
J'ai contacté Renson qui est bien plus à jour sur la domotique KNX que les installateurs.
Ils m'ont communiqué des paramètres importants mais bon je suis quand même dans l'embarras. Je dois commander une télécommande pour les reprogrammer (butées et remettre en configuration usine l'un deux).

J'ai changé mes BP MDT avec une distinction montée/descente plus claire.
Par contre j'ai mis à jour mon superviseur Domovea et quelques minutes après, le screen descendait tout seul sans intervention humaine. Ai-je encore fait une erreur dans ma programmation ou le moteur en a marre de mes nombreux essais ?
Bref je l'ai déconnecté du module KNX pour aujourd'hui car là j'en ai marre lol.
Répondre
#57
Petit feedback.

Vu qu'ils sont tous neufs, je vais attendre le retour des installateurs pour réinitialiser les butées.
Je pourrai le faire moi-même car le boitier n'est pas cher mais c'est leur boulot après tout.
Croyez-vous que la domotique aie pu dérégler les butées basses de mes screens ? Est-ce d'un point de vu software possible ?
Répondre
#58
Tu utilises quoi comme actionneur ?


Citation :Une question concernant mon BP KNX MDT, n'est-ce pas mieux d'avoir un bouton distinct pour la montée et la descente ? 
2BP , C'est ce qu'il y a de plus convivial et de plus intuitif, il n'y a pas photo



Citation :Voici la procédure que j'ai utilisé pour chacun de mes VR et store-bannes (15 au total) tous avec des moteurs filaires que je qualifie de classique :
  1. Prendre un inter volet classique et basique (généralement livré avec le VR et surtout sans électronique) et le câbler de manière à ce qu'il puisse être alimenté par une prise murale.
  2. Brancher le moteur du volet sur cet inter "volant" et brancher la prise murale.
  3. Manœuvrer le volet en montée et descente de manière à régler les butées haute et basse (suivre la procédure spécifique du fabricant).
  4. Une fois les butées réglées, chronométrer une montée complète puis une descente complète.
  5. Programmer l'actionneur KNX en rajoutant une à deux secondes aux temps chronométrés.
  6. Débrancher l'inter "volant" et connecter le moteur aux fils en provenance de l'actionneur.
  7. Faire un test de montée complète et de descente complète.
  8. Affiner si nécessaire les temps au niveau de la programmation de l'actionneur.
Pas plus compliqué. 
Pas compliqué facon de parlé  Rolleyes
Fin de Course Electronique, Actionneur ABB en Mode Auto avec detection de courant et puis Basta rien d'autre faire .... Là c'est pas compliqué ^^ Big Grin

Fin de Course Electroniqe : Ils se regle la 1ere fois par aprentissage de mémoire, une fois je les avais déréglé a cause d'une routine que j'étais en train de mettre au point dans mon automate WAGO (avant de passer en KNX), du coup pour les re-réglé il fallait d'apres le fabriquant utiliser leur boite et appuyer en même temps sur Montée+Descente. N'ayant pas cette boite vue quelle avait l'air d'être assez basique, j'ai appliqué une phase des 2 cotés ce qui a donné l'ordre a VR de refaire un apprentissage.

C'etait des moteurs elero.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#59
J'ai un actionneur MDT : https://www.voltus.de/mdt-jal-0210-02-ja...-fach.html

Ce sont également des fins de course électroniques.
J'ai certainement le même problème que toi, il est peut être repasser en phase d'apprentissage et tout s'est déréglé.
Le module vaut 67€ mais pour une question de principe et de garantie, je préfère qu'il le fasse eux même. je leur prouverai in situ que cela fonctionne avec le KNX (et que ça ne soit pas une excuse en cas d'autres problèmes éventuels).

Celui du haut demandera peut-être l'ouverture du capot car il ne veut plus rien savoir (à + de 5m de haut, ils vont encore s'amuser, je leur laisse).
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)