Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Topologie TP1-256
#1
J'ai trouvé assez peu de retour sur le forum concernant l'évolution de la topologie KNX permettant de passer de 64 à 256 participants sur une même ligne, TP1-256

Plus d'info ICI

Pour mon installation (en cours) je suis parti sur une topologie IP avec 2 lignes et donc avec 2 routeurs IP et 2 alim mais je vois que de plus en plus de participants supportent le TP-256. Donc je me demande si c'est vraiment pertinent de faire 2 lignes pour une installation entre 70 et 100 participants.

Par contre les alimentations de plus de 640ma ne sont pas encore légion. Si on veut rester sur une seule ligne IP ou TP (sans coupleur) alors il faudrait une alimentation de 1280mA.

Si vous avez des avis sur la question je suis preneur
Répondre
#2
Pour info il y aussi pas mal d'info sur le site my.knx.org dans la catérgorie support, et en plus c'est en francais :

Par exemple : https://support.knx.org/hc/fr/search?utf...ry=TP1-256

Moi je suis plutot du genre prudent.
Un bon gros bus bien chargé :
-Si défaillance ... tout est impacté
-Si mal paramétré (Trop de bavardage) = Surchage du bus
-Si surtension = Risque d'avoir un paquet de participant impacté

Avec 2 Lignes :
-Si défaillance une seule ligne impacté
-Surchage de Bus : ca se maitrise plus facilement car tous les message nont pas besoin d'etre envoyer partout
-Si surtension = On limite les risque

Si des participant extérieur, j'aime bien les mettre a part au minimum derrière un ampli qui permet d'avoir une isolation galvanique supplémentaire


Question alim puissante oui l'offre est plus rare mais on en trouve pas mal maintenant des alim > 640mA
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#3
Ok je vois bien l'intérêt des deux lignes. Je vais rester la dessus. Merci!
Répondre
#4
(16/02/2021, 18:23:04)filou59 a écrit : Si des participant extérieur, j'aime bien les mettre a part au minimum derrière un ampli qui permet d'avoir une isolation galvanique supplémentaire

Tu parles des sucres knx parasustenseurs c'est ca ? 

Il me semble que la WSU2225 en contient un " Couplage de bus KNX intégré" c'est ça ?
Répondre
#5
Non je parle d'un coupleur de ligne que l'on parametre en Ampli/repetteur.
Un coupleur de ligne assure une isolation galvanique entre 2 Bus, on peut l'utilisé en coupleur de ligne/zone ou Repetteur (Ampli)

Parasurtenseur = Connexion au Bus + Terre, c'est pas le cas de la WSU

En fait quand un produit contient un coupleur de bus, ca veut dire que l'electronique qui permet de raccordé l'appareil en question au bus KNX est intégré, c'est ca le coupleur de bus.

On en voit de moins en moins, mais historiquement les produits knx etaient souvent vendu en 2 parties, la ref du coupleur chez un fabriquant etait la meme pour plusieurs produits ...
On en trouve par exemple encore chez jung par exemple sur les detecteurs de mouvement muraux :
https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284430/
Il faut la partie detecteur, mais aussi l'unité de couplage. Le produit complet est constitué de 2 produits.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#6
Ah oki je vois ! Merci pour la précision Smile
Pour la station météo, un parasustenseur suffit du coup ?
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)