Bonjour à tous,
En preambule, je voudrais remercier tous les participants de ce forum.
Cela fait maintenant 2 ans que je travaille sur mon installation
domotique (maison achevèe il y a 6 mois) et mon apprentissage s’est
fait quasiment uniquement en décortiquant tous vos posts.
Malheureusement, je bute encore sur des fonctions « basiques » comme
celle de l’indication d’etat. J’ai pourtant lu beaucoup de posts à ce
sujet.
J’ai le pb classique de devoir appuyer deux fois sur un BP (toggle)
pour allumer une lampe. J’illustre ici mon propos avec un test :
Une entrèe (TX302) dont les deux entrées allument la même lampe. J’ai
crée 3 GA :
- un GA avec entrée 1 et la sortie lampe
- un GA avec entrée 2 et la même sortie lampe
- un GA pour le retour d’etat.
Vous trouverez à cette adresse la description de mes 3 GA :
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/1...044209.jpg

Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le
bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer
deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec
entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat)
Quelqu’un pourrait il me dire ou j’ai faux ?
#2
On 16 mai, 17:26, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote:
> Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le
> bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer
> deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec
> entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat)

Tu n'as pas montré la vue de la PA de l'actuateur
La "hearing" address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
il est mentionne la porte de l'actuateur

Si çà ne va pas, poste la vue ETS de l'actuateur

PS: le Stammtisch est l'endroit idéal pour débattre de ce genre de
trucs ;-)
#3
Voici la vue avec le PA de l'actuator
http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/1...045513.jpg

Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing"
address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
il est mentionne la porte de l'actuateur"
#4
Bonsoir,

Je ne suis pas un expert d'ETS, mais je pense que ton erreur se trouve
dans les flag "KLETA"... Seule la sortie "outpout A" devrait être en
"Lecture" et les entrées 1 & 2 devraient avoir le flag "Ecriture"
activé.
Il y a un doc dans la partie "fichiers" de ce groupe qui explique
l'utilisation des flag "KLETA".
J'espère que d'autres personnes viendront corriger ma réponse si je me
suis trompé.

Cordialement,

HK.

On 16 mai, 19:14, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote:
> Voici la vue avec le PA de l'actuatorhttp://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg
>
> Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing"
> address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
> il est mentionne la porte de l'actuateur"
#5
Pour les entrées Hager je ne sais pas comment ça va, mais avec les ABB
US/U il n'a pas d'objet "Indication d'état". On ajoute simplement
l'adresse de retour d'état comme seconde adresse sur l'objet entrée
(on dit aussi listening address, et c'est ce que Raymond appelait
"hearing" address.). Et on ajoute le flag "Ecriture" sur cet objet
pour que l'état envoyé par l'actuateur via l'adresse "retour d'état"
soit écrite dans le module d'entrée et serve de référence pour le
prochain "toggle". Visiblement chez Hager ils ont ajouté un second
objet mais je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Et comme le
retour d'état n'est pas associé avec les objets entrées 1 et 2, je ne
pense pas qu'ajouter le flag Ecriture va régler le problème. Ca
pourrait peut être éviter le problème quand on allume via un
interrupteur et qu'on veut éteindre avec l'autre, mais si par exemple
on utilise un timer de l'actuateur et que la lumière se coupe via ce
timer, seul l'addresse de groupe "retour d'état" en sera informée.

Jean-François

On 16 mai, 22:32, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
>
> Je ne suis pas un expert d'ETS, mais je pense que ton erreur se trouve
> dans les flag "KLETA"... Seule la sortie "outpout A" devrait être en
> "Lecture" et les entrées 1 & 2 devraient avoir le flag "Ecriture"
> activé.
> Il y a un doc dans la partie "fichiers" de ce groupe qui explique
> l'utilisation des flag "KLETA".
> J'espère que d'autres personnes viendront corriger ma réponse si je me
> suis trompé.
>
> Cordialement,
>
> HK.
>
> On 16 mai, 19:14, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote:
>
> > Voici la vue avec le PA de l'actuatorhttp://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg
>
> > Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing"
> > address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
> > il est mentionne la porte de l'actuateur"
#6
Merci à tous pour vos réponses. Je suis actuellement en court
deplacement professionnel, mais je vais mettre en pratique vos
conseils dés que je rentre ! (fin de semaine)


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)