Zennio Quad Plus compteur d'eau
#1
Bonjour à tous, 

je viens de poser un compteur d'eau à impulsions (https://www.planete-domotique.com/compte...lsion.html)

J'ai essayé d'utiliser mon Zennio Quad plus pour remonter ces impulsions en le paramétrant en entrée binaire qui sur un appui court envoie un 1 sur le bus.

Malheureusement je ne vois rien passer.

Est-ce que j'ai fait fausse route, que ce n'est pas possible d'utiliser mon quad plus ainsi ? 


Merci Smile
Répondre
#2
Ton compteur a besoin de courant pour te donner des impulsion...

Sauf erreur tu doit avoir une alim 24v, qui vas a ton compteur, puis a ton zennio...

A moins que le contact de ton zennio ne soit pas libre de potentiel...
Répondre
#3
(15/07/2023, 10:56:37)Scorpio5 a écrit : Ton compteur a besoin de courant pour te donner des impulsion...

Sauf erreur tu doit avoir une alim 24v, qui vas a ton compteur, puis a ton zennio...

A moins que le contact de ton zennio ne soit pas libre de potentiel...

Finalement, j'ai utilisé une entrée libre de mon MDT BE-16000.02 que j'ai paramétrée comme un compteur d'énergie. Je fais la conversion en litres dans HomeAssistant.

Là pas besoin d'alimentation c'est branché direct et ça fonctionne.

Merci pour ton aide Smile