Bonjour à tous, 
utilisant une chaudière à pellets (je pense qu'en France vous appelez 
cela des granulés de bois), j'aimerais détecter le niveau bas mais 
j'ignore le type de détecteur à utiliser. 
Il faut qu'il soit costaud et pas perturbé par la poussière. 
 
Une idée? 
 
YB.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On mercredi 08 décembre 2010, YB wrote: 
 
> Bonjour à tous, 
> utilisant une chaudière à pellets (je pense qu'en France vous appelez 
> cela des granulés de bois), j'aimerais détecter le niveau bas mais 
> j'ignore le type de détecteur à utiliser. 
> Il faut qu'il soit costaud et pas perturbé par la poussière. 
 
Un détecteur à ultra-sons pourrait faire l'affaire. Le seul soucis, c'est  
qu'il vaudrait mieux qu'il soit ATEX (anti-explosif), à cause de la  
poussière de granulés, justement. Je ne sais pas ce que dis la  
régèlementation sur le sujet. 
 
Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites  
pourraient faire l'affaire. 
 
--  
    Frédéric
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Guillaume LEGRAND  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Regarde du coté de chez Arcus-Eds ils font pas mal de sondes diverses 
et particulièrement des sondes volumétriques KNX
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		@Frederic: oui il a 4 pieds 
@Guillaume: merci , je vais y jetter un oeil. 
 
YB. 
 
On 8 déc, 13:06, Guillaume LEGRAND <m.legrandguilla...@gmail.com> 
wrote: 
> Regarde du coté de chez Arcus-Eds ils font pas mal de sondes diverses 
> et particulièrement des sondes volumétriques KNX
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 8 déc, 12:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: 
> Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites 
> pourraient faire l'affaire. 
 
Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une 
excellente solution (non sensible à la poussière, très précises). 
J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a 
pas de pieds) 
Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré 
en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge. 
Plus une alim 24V
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Merci Marc pour ces détails supplémentaires. 
Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer? 
 
YB. 
 
On 8 déc, 13:19, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: 
> On 8 déc, 12:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: 
> 
> > Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites 
> > pourraient faire l'affaire. 
> 
> Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une 
> excellente solution (non sensible à la poussière, très précises). 
> J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a 
> pas de pieds) 
> Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré 
> en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge. 
> Plus une alim 24V
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 8 déc, 13:22, YB <ybra...@gmail.com> wrote: 
> Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer? 
Je pense que tu vas trouver sur l'Internet sans problème (Honeywell, 
Tecson etc) 
Ne pas oublier de spécifier le poids max, et choisir une jauge qui se 
rapproche le plus possible du max (Ne pas prendre une jauge de 10T 
pour mesurer 3T) 
Je vais essayer de retrouver les mails qui en parlent.... 
D'après ce que je me rapelle, il faut 4 jauges (une sous chaque pied) 
montées en "pont de Wheatstone", avec le centre du "pont" relié au 
conv A/D
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			olivier95800  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la 
chaudière ? 
 
Olivier
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Houla! 
le silo rempli fait 700kg par contre la chaudière, j'ignore son poid 
(chaudière en fonte). 
 
A quoi pensais tu? 
 
YB. 
 
On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: 
> Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la 
> chaudière ? 
> 
> Olivier
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: 
> Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la 
> chaudière ? 
 
Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la 
chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la 
chaudière.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		oui oui, sorry. 
 
YB. 
 
On 8 déc, 15:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: 
> On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: 
> 
> > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la 
> > chaudière ? 
> 
> Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la 
> chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la 
> chaudière.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			olivier95800  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Bonjour, 
 
Je voulais m'assurer que le poids des granulés n'était pas négligeable 
devant le poids de la machine ;-) 
 
Olivier 
 
On 8 déc, 15:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: 
> On 8 déc, 15:15, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: 
> 
> > Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la 
> > chaudière ? 
> 
> Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la 
> chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la 
> chaudière.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |