Schémas électrique sur les sorties, comment connecter un DDR ?
#1
Bonjour,

je suis en train de réaliser le schémas de mon tableau et je me trouve
devant une dificulté.

Afin de bien comprendre, j'ai préparer un exemple a télécharger dans
la rubrique fichier (essai exemple.jpg)

Je voulais savoir comment connecter mon DDR pour protéger ma sortie
BD1-x06 ?!??!

Si qqun peut éclairer ma lanterne, car je ne vois vraiment pas comment
le brancher....

Un tout grand merci de votre aide.

Chrystof
#2
> Je voulais savoir comment connecter mon DDR pour protéger ma sortie
> BD1-x06 ?!??!

Tu ne peux pas ...
Si le circuit alimenté par la phase sur BD1-x06 ne possède pas de
neutre séparé des autres circuits, c'est tout simplement impossible.
Bref, tout ce qui sera alimenté par la phase sur BD1-x06 doit être
connecté au neutre via un circuit unique séparé des neutres des autres
circuits.
Idéalement, tu dois prévoir un bornier supplémentaire pour ce neutre
séparé juste à coté du bornier BD1-x06 et placer ta protection
différentielle (DDR) juste avant les deux borniers (N.B. le"juste
avant" est topologique, donc il ne doit pas être proche des borniers,
mais seulement être le premier appareil en amont sur le circuit).

Tu peux aussi décider de placer ton DDR de manière à ce qu'il protège
plusieurs circuits à la fois, si le DDR est assez puissant pour cela
et si c'est autorisé par la norme (Consuel / RGIE ...).

A l'extrême, si il t'est quasi impossible de tire un fil de neutre en
plus pour le circuit que tu veux protéger, il est peut-être plus
facile pour toi de placer le DDR de l'autre coté du fil, c-a-d près du
consommateur, et retrouver le fil de neutre à cet endroit, mais il
faut faire attention à ce que la protection du DDR soit encore utile
dans ce cas et que les normes soient encore respectées.
Exemple : si tu veux protéger la lampe dans une salle de bain; cela
n'aurait pas de sens de placer un DDR juste avant la lampe, la seule
partie protégée serait l'ampoule et les 10 cms de fils entre la lampe
et le DDR, donc rien ne t'empêcherait de jouer à Claude François en
envoyant de l'eau sur les bornes du DDR ; par contre, si le but est de
protéger une prise pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, c'est peut-
être une bonne solution de placer ton DDR dans un petit coffret juste
en amont de la prise.

Le truc avec les différentiels, c'est que "tout ce qui sort via la ou
les phase(s) à travers le DDR doit aussi revenir à travers le DDR via
le neutre, rien de plus et rien de moins", donc tout ce qui est placé
en aval d'un DDR doit être indépendant du reste de l'installation
(sauf pour la terre, bien évidement).
#3
> je suis en train de réaliser le schémas de mon tableau et je me trouve
> devant une dificulté.

En passant, c'est un bien beau schéma pour un simple petit exemple ...
avec quel programme l'as-tu réalisé ?
Cela m'intéresse car j'ai déjà refait une bonne partie de mon
installation mais je n'ai encore réalisé aucun plan et il est
sérieusement temps que je m'y attaque avant d'oublier ce que j'ai
fait ...
#4
Bonjour,

un grand merci pour avoir éclairer ma lanterne, je suis content de
voir que c'est bien ce que je pensais.

Comme cela intéresse quelques personnes, je me permet je mettre le
schémas au compet, histoire d'avoir vos imperessions et remaque.

Je suis ouvert à toutes les remarques, je ne suis pas électricien,
alors si il y a des erreurs, vous pouvez me les faire remarquer.

le fichier est : Schémas tableau.jpg.

Merci encore de votre aide et de vos remarques

Chriystof
#5
J'ai oublier.... Je fait avec Visio 2007....

On 9 juin, 21:39, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> un grand merci pour avoir éclairer ma lanterne, je suis content de
> voir que c'est bien ce que je pensais.
>
> Comme cela intéresse quelques personnes, je me permet je mettre le
> schémas au compet, histoire d'avoir vos imperessions et remaque.
>
> Je suis ouvert à toutes les remarques, je ne suis pas électricien,
> alors si il y a des erreurs, vous pouvez me les faire remarquer.
>
> le fichier est : Schémas tableau.jpg.
>
> Merci encore de votre aide et de vos remarques
>
> Chriystof
#6
Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo.

Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR
ok.jpg).

Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ?

Merci beaucoup.

Chrystof
#7
Chrystof a écrit :
> Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo.
>
> Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR
> ok.jpg).
>
> Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ?
>
> Merci beaucoup.
>
> Chrystof
Incapable de dire si c'est correct, mais si vous aviez une photo de
l'installation en prime car si tout est aussi beau que le schéma, cela
peut faire école !
#8
On 10 juin, 11:16, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> Chrystof a écrit :> Voilà, j'ai corrigé selon les indication de Keldo.
>
> > Tu peux voir le nouveau schémas dans les fichiers (Schémas tableau DDR
> > ok.jpg).
>
> > Pouvez-vous me confirmer que c'est correcte ?
>
> > Merci beaucoup.
>
> > Chrystof
>
> Incapable de dire si c'est correct, mais si vous aviez une photo de
> l'installation en prime car si tout est aussi beau que le schéma, cela
> peut faire école !

Pour la photo c'est un petit peut compliqué, pour l'instant il ont
juste coulé le vide sanitaire, mais dès que les choses sérieuses
commence, je vous metterai des photos :-)

Chrystof