Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thermostat KNX pour salle de bain
#26
On 12 fév, 12:13, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Confirmation du Consuel (à interclimat)
>
> le KNX depend bien de la TBT, l'inspecteur doit donc autoriser
> l'installation de n'importe qu'elle commande
> KNX dans le volume 1 de la salle de bains.

Merci Alexandre
#27
Hello

Le certificat est fourni par le constructeur lors de la mise à la
consommation et devrait être dispo sur demande
mais cela n'est pas obligatoire à fournir lors de la visite du consuel
Si l'inspecteur voit une alim Hager, Siemens, ABB....... cela ne devrait pas
l'inquiéter....

A+

Il atteste entre autre de la separation (protection galvanique....) entre
alim 220V et bus 29V

Le 12 février 2010 13:04, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :

> On 12 fév, 12:13, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Confirmation du Consuel (à interclimat)
> >
> > le KNX depend bien de la TBT, l'inspecteur doit donc autoriser
> > l'installation de n'importe qu'elle commande
> > KNX dans le volume 1 de la salle de bains.
>
> Merci Alexandre
>


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)