utilisation du 30v du bus ?
#1
bonjour
est-il possible d'utiliser le bus pour alimenter un capteur de passage
infrarouge ?
l’idée est d'ensuite utiliser la sortie contact du capteur sur une
entrée d'un zennio Z38i
merci
Répondre
#2
bonjour
question bête ? ou pas d’idée ?
merci





On 14 avr, 20:27, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote:
> bonjour
> est-il possible d'utiliser le bus pour alimenter un capteur de passage
> infrarouge ?
> l’idée est d'ensuite utiliser la sortie contact du capteur sur une
> entrée d'un zennio Z38i
> merci
Répondre
#3
C'est une bonne question... il faudrait essayer... ça peut marcher,
mais je ne m'y risquerais pas de façon definitive (mais provisoire,
pourquoi pas) car le bus est fait uniquement pour transporter des
paquets et alimenter les composants dans une limite déterminée (de
10mA par tête de pipe).

- si le capteur consomme trop (l'équivalent de 20 ou 30 composants par
exemple), il y a une chute de tension trop importante
- si le capteur induit un court-circuit temporaire lors de son
déclenchement (je parle un peu dans le vide, car je n'ai aucune idée
du fonctionnement dudit capteur), l'alimentation du bus est certes
protégée, mais les données circulant à ce moment là peuvent être
perdues car le paquet trop déformé.

Si tu as une alimentation knx avec une deuxième sortie (non filtrée
pour être une tension de bus knx), pourquoi ne pas l'envoyer dans la
deuxième paire de fil (jaune/gris) du bus et l'utiliser. Dans ce cas
là, aucun problème (si le capteur veut manger du 20-30 V, bien
évidemment, mais sinon, tu n'aurais pas posé la question).
Répondre
#4
Je dirais aussi que éventuellement, si tu as une sortie qui ne passe pas par
le choke -> jaune/blanc

Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé
sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas
correctement à mon avis.
Répondre
#5
Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit :

> Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé
> sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas
> correctement à mon avis.

La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne
doit pas poser problème.

Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit,
en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la
merde sur les ignaux du bus, justement).

Faudrait décortiquer un module ;o)

--
Frédéric
Répondre
#6
bonjour
pour l'instant je suis sur alim 320mA schneider qui n'a pas de
deuxième sortie
mais je l'avais acheté en attente du retour sav de ma siemens 640mA
qui elle a une deuxième sortie, ça peut donc être une bonne idée !
par contre je n'ai ponté à aucun de mes autres élément le fil jaune et
blanc (au pire je l'ai même coupé à ras....)
piste intéressante en effet, je vais vérifier le cheminement de mon
bus entre l'alim et le futur emplacement capteur

merci



On 19 avr, 09:19, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit :
>
> > Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé
> > sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas
> > correctement à mon avis.
>
> La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne
> doit pas poser problème.
>
> Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit,
> en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la
> merde sur les ignaux du bus, justement).
>
> Faudrait décortiquer un module ;o)
>
> --
>    Frédéric
Répondre