Bonjour,
Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent.
Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a
pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au
prealable que je le soumette a votre approbation:
marque Reference Description Quantité
Siemens 4AC2402 Alimentation Interface IP 1
Siemens N148/22 Interface IP 1
Theben 9070374 Alimentation 320ma 1
Theben 4910270 DMG2S 2
Theben 4910271 DME2 2
Theben 4930220 RMG 8S 2
Theben 4930225 RME 8S 3
SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1
Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
Schneider MTN627660 4 Bouttons Alu 1
Schneider MTN570222 Telecommande 3
Schneider MTN623190 Electronique Transcent 2
Schneider MTN690299 Coupleur de Bus 2
Schneider MTN569100 Transcent 1 Verre 2
Schneider MTN569190 Feuillet pour TRANSCENT 1
Schneider MTN615022 Logiciel pour étiquettes 1
Schneider MTN618420 FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes) 1
Schneider MTN618320 Feuillet sans IR Argenté (28 Etiquettes) 1
marque Reference Description Quantité
Elsner ELS 70119 KNX L Capteur luminosité 1
Elsner ELS 3096 KNX BASIC Luminosité Pluit Neige Vent (24V) 0
Theben SPHINX 105-300 KNX Detecteur mouvements IP55 1
Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1
Ekey 100 307 Integration dans le mur
Mes questions sont les suivants:
1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur
rapport qualité/prix ou plus performant?
3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
peux y aller les yeux fermés?
4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
"détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
7) Serrure ekey : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS1818210
ou avec 3 sorties : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS1818210:
Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
lampes a l’intérieur ?
Merci par avance pour votre aide.
Romain
Mon expérience est que sur papier c'est bien, en vrai c'est mieux.
Donc:
> 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
Non, je dirais il y a trop. Fait par étape. Mets la base en place et
soucie toi des "fioritures" apres (étiquettes, horloge,
détecteurs, ...)
> 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
> peux y aller les yeux fermés?
Oui
> 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
> "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
> usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
> fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
Typiquement, achète le SPHINX (sans le ELSNER) et essaie...Ou charge
l'appli du Sphinx dans ETS et regarde.
> 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
> de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
> je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
Probablement. Vu d'ici il te manque un peu de logique pour combiner
tout ca, mais elle est peut-être proposée dans l'horloge. Pareil:
charge les applis dans ETS et configure "à sec".
> 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
> peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
Electriquement oui, pour autant que tu ne dépasses pas la charge
admise et que les deux lampes sont sur la même phase (si tu en as
plusieurs.
Apres chaque pays a ses propres normes locales à valider.
> 7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
> lampes a l’intérieur ?
Il te faut probablement une entrée binaire pour transformer le signal
"ouvrir" de la porte (sortie relais du ekey) en télégramme KNX.
On Feb 9, 10:59 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent.
>
> Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a
> pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au
> prealable que je le soumette a votre approbation:
>
> marque Reference Description Quantité
> Siemens 4AC2402 Alimentation Interface IP 1
> Siemens N148/22 Interface IP 1
> Theben 9070374 Alimentation 320ma 1
> Theben 4910270 DMG2S 2
> Theben 4910271 DME2 2
> Theben 4930220 RMG 8S 2
> Theben 4930225 RME 8S 3
> SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1
>
> Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
> Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
> Schneider MTN627660 4 Bouttons Alu 1
> Schneider MTN570222 Telecommande 3
>
> Schneider MTN623190 Electronique Transcent 2
> Schneider MTN690299 Coupleur de Bus 2
> Schneider MTN569100 Transcent 1 Verre 2
> Schneider MTN569190 Feuillet pour TRANSCENT 1
>
> Schneider MTN615022 Logiciel pour étiquettes 1
> Schneider MTN618420 FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes) 1
> Schneider MTN618320 Feuillet sans IR Argenté (28 Etiquettes) 1
>
> marque Reference Description Quantité
> Elsner ELS 70119 KNX L Capteur luminosité 1
> Elsner ELS 3096 KNX BASIC Luminosité Pluit Neige Vent (24V) 0
>
> Theben SPHINX 105-300 KNX Detecteur mouvements IP55 1
>
> Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1
> Ekey 100 307 Integration dans le mur
>
> Mes questions sont les suivants:
>
> 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
> 2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur
> rapport qualité/prix ou plus performant?
> 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
> peux y aller les yeux fermés?
> 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
> "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
> usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
> fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
> 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
> de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
> je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
> 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
> peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
> 7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
> lampes a l’intérieur ?
>
> Merci par avance pour votre aide.
>
> Romain
On 9 fév, 10:59, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> je me suis dit qu'il fallait au prealable que je le soumette a votre approbation:
Perso, je suis du même avis que Fred
J'ai également pas mal de matos Merten, tu en seras content
> SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1
Si un jour tu te décides pour un superviseur, cette horloge sera de
trop
> Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1
> Ekey 100 307 Integration dans le mur
J'ai installé un Digicode en façade, après 5 ans, il montre des signes
de fatigue. Faut dire qu'il est soumis à des conditions extrèmes
Il y a lieu de le protéger un peu
Je redis ce qui a déjà été dit moultes fois: le mieux est de
télécharger les applications pour les devices concernés, les charger
dans ETS et voir si çà répond bien aux besoins
Merci pour vos réponses. J'y vois un peu plus clair.
Jusqu'ici je n'avais pas réalisé l'importance d'un superviseur qui,
sauf a investir dans des modules logiques, serait le seul a même de
gérer des scénarios complexes. Et je me vois mal investir dans un Gira
HomeServer.... Du coup je comprend mieux les nombreux posts sur EIBD,
LINKNX et KNXWEB....
Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin
de profiter de mon installation je suis un peu abattu.
On 9 fév, 20:14, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Et je me vois mal investir dans un Gira HomeServer....
?!?
Qui te parle de HomeServer ?!?
Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un
éventail.
Et comme disait un éminant membre
"Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher"
> Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin
> de profiter de mon installation je suis un peu abattu.
Là, je n'ai pas compris le cheminement logique
> Qui te parle de HomeServer ?!?
> Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un
> éventail.
> Et comme disait un éminant membre
> "Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher"
En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou
de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la
norme... je me trompe ?
>
> Là, je n'ai pas compris le cheminement logique
Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon
canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je
passe du temps/argent ne plus pour y arriver
On mercredi 09 février 2011, mromain wrote:
> En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou
> de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la
> norme... je me trompe ?
On ne peut pas parler de norme, mais c'est un super logiciel ! C'est du
libre, bien maintenu, qui évolue, et qui répond à un paquet de besoins. Que
demander de plus ?
Et puis, rien ne t'interdit de commencer avec cette solution, et de
basculer sur autre chose plus tard, si besoin (et moyens).
> Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon
> canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je
> passe du temps/argent ne plus pour y arriver
Le couple linknx/knxweb (on devrait plutôt parler du trio
eibd/linkx/knxweb) est peut-être moins tape-à-l'oeil que les solutions que
j'imagine que tu imagines (!), mais tu pourras facilement t'y plonger pour
l'adapter à tes goûts. Et au final, ce sera une plus grande satisfaction ,
du fond de ton canapé¹ ;o)
¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a
une étude à faire, là !
--
Frédéric
Charles Delorme
Unregistered
> ¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a
> une étude à faire, là !
C'est pour contenté les "Alexandre le bienheureux" qui sommeil en chacun
de nous...
Test car je me prends
We were unable to post your message
If you believe this is an error, please contact Google Support.
Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit
dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le
basic pour l'instant.
J'ai deux questions:
1) Passe du cable bus au milieu des courant forts
L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il
a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux
passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de
changer?
2) Commande de Chaudiere
Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation
pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF
basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a
également un capteur de température extérieur pour optimiser la
chauffe.
Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce
type ( http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339) sachant que la
chaudière n'est pas KNX?
Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la
chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas
trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur
mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment
je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en
changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a
jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a
l'actionneur de mettre la chaudiere en route?
J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant
que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000
euros (!!!) mais je la garde pour plus tard
Merci pour vos conseils
Romain
Le knx est prévu pour côtoyer les courants fort. De mon coté j'ai
essayé de limiter au maxi le côtoiement. Mais bon ton électricien doit
normalement respecter les spécifications si c'est un pro.
Concernant la chaudière, il existe très peu de modèle KNX (gaz ou
autres). Il faut penser en production d'eau chaude d'un coté (ta
chaudière) et ensuite il y a ton plancher chauffant ou radiateur que
eux tu peux réguler en KNX avec le thermostat que tu sites. Dans tout
les cas je te conseille de demander à ton chauffagiste d'installer des
circulateurs à débit variable afin que tu puisses réguler correctement
tes organes e chauffe en KNX.
A+
On 17 fév, 16:25, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit
> dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le
> basic pour l'instant.
>
> J'ai deux questions:
>
> 1) Passe du cable bus au milieu des courant forts
>
> L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il
> a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux
> passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de
> changer?
>
> 2) Commande de Chaudiere
>
> Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation
> pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF
> basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a
> également un capteur de température extérieur pour optimiser la
> chauffe.
>
> Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce
> type ( http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339) sachant que la
> chaudière n'est pas KNX?
>
> Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la
> chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas
> trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur
> mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment
> je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en
> changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a
> jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a
> l'actionneur de mettre la chaudiere en route?
>
> J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant
> que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000
> euros (!!!) mais je la garde pour plus tard
>
> Merci pour vos conseils
>
> Romain
Les photos (desolé pour la qualité
Mix Fort et bus 1 <http://img718.imageshack.us/i/p1030815compressed.jpg/>
Mix Fort et Bus 2<http://img41.imageshack.us/img41/2958/p1030818compressed.jpg>
Thermostat
Thermostat 1 <http://img821.imageshack.us/i/photo1dn.jpg/>
Thermostat 2 <http://img155.imageshack.us/i/photo2xq.jpg/>
Hello,
J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le
tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela
fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix
principalement basé sur le comparatif de Domo-energie:
Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu
d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages.
Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai
été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
gagné.
Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
Merci
Romain
Salut,
j'en ai chez moi depuis 2005 et aucun problème, c'est du costaud, ils
supportent des enfants en bas ages...
Pour la taille des boutons, effectivement c'est pas grand mais après
un certain temps on y arrive même avec le coude ;-)
Le problème avec autant de bouton au cm carré c'est qu'il faut
regarder avant d'appuyer. La technique que j'ai utilisé et qui
convient à toute la famille (et aux visiteurs) est la suivante:
Tous les interrupteurs sont "programmés" pour que l'éclairage de la
pièce où ils sont utilisés soit commandé par le bouton inférieur
gauche. A partir de cette hypothèse, on ne se pose plus de question
quand on entre dans une pièce, on peut allumer ou éteindre sans devoir
regarder l'interrupteur, c'est toujours au même endroit où que l'on
soit dans la maison. De plus, c'est simple à expliquer à la femme de
ménage, aux parents, aux amis,...
Voila, j'espère que cela t'aide.
YB.
On Mar 10, 11:32 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Hello,
> J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le
> tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela
> fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix
> principalement basé sur le comparatif de Domo-energie:
>
> Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
> Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
>
> Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu
> d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages.
>
> Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai
> été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
> Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
> gagné.
>
> Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
>
> Merci
>
> Romain
On 10 mar, 11:32, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
Je suis du même avis que YB
A propos du "standard" d'assignation des BP, il y a 2 alternatives
1) le 1er BP est la pièce où on est, le 2ième la pièce où on va
2) le 1er BP est la pièce où on va, le 2ième est la pièce où on est
après avoir cafouillé, j'ai adopté le #1
A chacun de voir
> Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
Je n'ai que du Merten, installés depuis 2004, pas de problème.
> et j'ai
> été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
Cheap ?!?
OK, regarde du côté de Basalte, çà te conviendras mieux je pense !
> Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
> gagné.
Je trouve que non.
La beauté de ces BP, c'est justement le backlit (activé/désactivé) et
donc les trouver en pleine nuit n'est pas un problème. De plus la LED
de backlit est employée comme status feedback
Merci pour vos réponses rapides. Je suis rassuré et je vais donc les
commander.
Du coup je ne laisserai ON la nuit la LED que d'un ou deux boutons.
J'avais deja pensé a homogénéiser l'usage des boutons mais ca sera la
prochaine etape
Philippe Collignon
Unregistered
Bonjour,
J'étais parti pour des thermostats multifonction Merten. J'en ai acheté
pour ma platforme de test.
Coté applicatif rien à dire. Le design est correct mais je trouve
les bouttons effectivement assez petits.
Maintenant je n'ai pas de retour d'expérience en pratique ..
En comparant avant d'acheter les autres .. je suis tombé sur le
modèle Gira Tastsensor 3 et je vais probablement acheter ceux là ..
A+
Bonjour,
Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien
compris, il me faut
- Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508807
- Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la
chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX).
Ma question est la suivante: quel composant dois je prendre pour le
tableau? Est ce que je peux utiliser une sortie de mon RMG 8S en ne
mettant pas de phase sur la sortie en question et donc en l'utilisant
comme un simple interrupteur ? Ou bien il faut prendre un appareil de
type MTN644492 - http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6505392
Merci !
Romain
frederic Gilliard
Unregistered
Comment comptes-tu "allumer/éteindre" ta chaudière à gaz ?
As-tu la possibilité de la piloter via un contact ? Ou comptes-tu couper le
courant (d'une chaudière gaz en fonctionnement) ?
Le 15 mars 2011 09:37, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>
> Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien
> compris, il me faut
>
> - Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460
>
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508807
> - Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la
> chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX).
>
>
Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
Dietrich des plus standard.
Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
degrés via un contact (sec???)
Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
frederic Gilliard
Unregistered
OK
Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX et
un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
> Dietrich des plus standard.
>
> Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
> chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
> température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
> degrés via un contact (sec???)
>
> Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
>
>
Charles Delorme
Unregistered
Sauf erreur (c'est ce sur quoi je me renseigne en ce moment donc je ne
suis pas encore complètement au point), il y a aussi des "centrales de
gestion de chauffage" qui permettent de collecter les informations des
thermostats et ensuite de piloter les "robinets" (servomoteurs) des
radiateurs et la chaudière en TOR (on/off comme le thermostat classique)
Par exemple
HMG 4 chez Theben
http://www.theben.fr/Home/Produkte/SYSTE...%29/fre-FR
ABB ES/S4.1.2.1
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm
Schneider/Merten MTN645129
(pas de lien html)
Il y en a certainement d'autres. Pour l'instant je n'ai pas téléchargé
les programmes d'application pour comparer, mais c'est la prochaine
étape (indispensable !!!)
De ce que j'en ai compris, ces "centrales" sont intelligentes et ces
elles qui permettent de bien gérer les servomoteurs par zone (4/6 zones
et 4/6 servomoteurs par zone selon les produits) en fonction de la
consigne de température et de la température mesurée (et j'espère
d'autres paramètre telles que l'heure ou détecteur de présence, etc...).
Au départ je comptais faire ça via eibd/linknx mais ce serait plus
fiable ainsi.
Pour les servomoteurs, j'ai pris ça
http://www.theben.fr/fr/Home/Produkte/ZU...%29/fre-FR
(existe exactement le même produit sous d'autres références chez
d'autres constructeurs genre
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm)
Pour les thermostats, plusieurs possibilités. Pour l'instant je compte
faire des tests pour pas trop cher avec un Zennio Quad (~120€ pour 4
sondes de températures - Message d'ailleurs au distributeur qui lit ce
forum : j'attends la proposition commerciale :-) Je ne sais d'ailleurs
pas trop comment les mettre dans une pièce pour prendre la température
d'ambiance, si certains ont une suggestion, je suis preneur !
Mais aussi plusieurs actionneurs intègrent un thermostat. Il y a aussi
des thermostats knx qui permettent pour le coup de régler facilement la
consigne locale de température (un par zone typiquement) ainsi que pour
certains d'avoir quelques entrées libre pour y mettre par exemple des
capteurs d'ouvertures de fenêtre (sinon je ne sais pas encore comment je
prendrais en compte tous mes capteurs de fenêtre)
Le 15/03/2011 16:03, frederic Gilliard a écrit :
> OK
>
> Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat
> KNX et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec
> un très faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf
> erreur de ma part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait
> convenir)
>
> Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu
> créer plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats
> actuel?
>
>
>
> Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com
> <mailto:romain.mautin@gmail.com>> a écrit :
>
> Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
> Dietrich des plus standard.
>
> Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF
> a la chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer
> off lorsque la température atteint 21 degrés et renverra ON quand la
> température tombe a 19 degrés via un contact (sec???)
>
> Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de
> la chaudière.....
>
>
On Tuesday, March 15, 2011 4:03:38 PM UTC+1, mail2...@gmail.com wrote:
>
> OK
>
> Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX
> et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
> faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
> part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
>
> >> OK. Est ce que je peux utiliser mon RMG 8S si je ne met pas de phase
sur une des sorties ? Par souvent entends tu plusieurs fois par minutes?
Normalement ca derait ne devrait etre que 3 a 8 fois par heure
> Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
> plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
>
> >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel et
conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet que je
vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une autre pièce
si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux commander
ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai malheureusement
pas de bus a chaque radiateur....
>
>
Charles Delorme
Unregistered
> >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel
> et conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet
> que je vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une
> autre pièce si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux
> commander ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai
> malheureusement pas de bus a chaque radiateur....
Pas forcément besoin de bus. D'ailleurs les servomoteurs knx sont hors
de prix. Une simple paire de fil pour du 220V directe vers le tableau
sera parfaite.
frederic Gilliard
Unregistered
Juste une précision, il y a des servomoteurs et des
électrovannes(thermo-vannes-. Les premiers sont reliés au bus et ont
l'intelligence et un moteur. Les thermo-vannes ne coutent pas grand chose,
mais doivent être pilotées par un modules spécifiques en PWM. Idéalement, on
les places sur les collecteurs (quand on en a), ce qui évite de devoir tirer
un câble vers chaque radiateurs
|