Passerelle 146 de siemens
#8
Salut Torticoli,

Merci pour ton aide, mais je parle d'un IP routeur N146 et non une
passerelle N148 ....

Pour information mon routeur IP N146 est 100% fonctionnel ! J'ai simplement
régler dans ETS3 et enlever les filtres...

Bonne soirée.

Chrystof

-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Torticoli
Envoyé : vendredi 15 avril 2011 17:10
À : domotique-EIB
Objet : Re: Passerelle 146 de siemens

salut Christophe et Co,
j'espère que c'est moi qui vait pouvoir t'aider pour une fois...

Lors de la mise en place de la passerelle IP Siemens N148/22 chez moi,
impossible de visualiser le trafic sur le bus, j'ai cherché longtemps et
finalement il manquait dans la configuration passerelle:
En bas à droite, la coche dans la case Mode NAT Depuis, plus de soucis...

Peut-être que c'est ce qui te manques?
A+

M@rc