Bonjour,
10A en CC par rapport au 16A en CA annoncé par le constructeur, c'est
déjà beaucoup !
Le risque ? le contact qui colle, mais de façon définitive :-(
On peut toujours ajouter un relais (contacts pour CC) 'derrière' le
SA.8.16.
Olivier