Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22
#15
Le 26/09/2010 21:18, xtof a écrit :
> s mes adresses sont en 1/1/xxx. C'est deja sacrément embouteillé.
> Il m'aurait semblé logique de construire les adresses sous la forme A/
> B/C avec A=etage, B=piece et C=element (lampe, volet, seche
> serviette, ....)
>
> est-ce possible ? Quelle est la facon de numeroter que vous
> recommandez ?
>
> - je ne comprend pas bien les notions d'adresse de particpants,
> d'objets, de groupes, ...
> Je ne comprend pas non plus pourquoi un volet ou une lampe a variateur
> a besoin de deux adresses.
>
> - certains modules on besoin de comandes 1 bit, d'autres 3 bits ou
> encore 1 byte. Comment connaitre ces contraintes ?
>
> Bref si vous pouvez m'eclairer sur les bases du protocole knx ou
> m'indiquer un lien vers une documentation...
>
> Un grand merci pour votre aide !
>
Bonsoir,

En fait, ce n'est pas tout à fait çà.
Il ne faut pas confondre adresse du participant, et groupe.

L'adresse du participant, souvent écrit sous la forme x.y.z, identifie
de manière unique un participant sur le bus.
C'est cette adresse qui sert pour la programmation depuis ETS entre autre.

Les objets correspondent aux différentes fonctions du participant.
Par exemple, pour un interrupteur, on aura :
1 objet pour le on / off.
1 autre objet pour la graduation : + / -.

Le groupe, sous form x/y/z correspond à une notion de "groupe virtuel"
qui permet de mettre en relation plusieurs participant.
On va avoir par exemple un groupe "lumière salon on/off", où l'on va
mettre dedans plusieurs participant :
- l'interrupteur (la source) : object on/off.
- l'actuateur : relais de sorties qui commande les lumières.

Tout l'intérêt de la chose est de pouvoir mettre dans un groupe
plusieurs participants, voir de les déplacer après coups.
Cela permet de réassigner simplement un interrupteur à une autre fonction.

Au final il y a donc bien un seul adresse de participant pour une lampe
à variateur.
Mes n fonctions : on/off, variation, etc... donc n objets possibles, et
m groupes pour mettre en œuvre ces objets.

Pour le nombre de byte, tout dépend du type d'objet.
Généralement, pour les objets tout ou rien (on/off) c'est du 1 bit.
Pour les objets graduations, températures, etc, c'est plutôt du 8 bit.

Cdt,
Laurent.


Messages dans ce sujet
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 08:21:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par seb@leon - 24/09/2010, 08:40:37
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 10:43:09
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 11:14:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 12:22:15
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 13:08:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 14:42:47
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 16:07:34
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:43:25
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:54:27
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jef2000 - 24/09/2010, 18:00:39
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Ben - 24/09/2010, 18:24:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par chitloft - 24/09/2010, 21:27:18
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 26/09/2010, 20:18:44
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Laurent ARNAL - 26/09/2010, 20:39:13