30/10/2009, 14:29:52
dhx a écrit :
> C'est une Helios KWL EC 300 PRO avec module EIB/KNX.
Achetée où et à quel prix ? (une idée)
> si j'avais à refaire un choix je resterai chez Helios car le matériel
> fonctionne bien, mais je choisirai le modèle qui possède un échangeur
> a eau chaude en préchauffage.
Tiens je vais regarder cela de plus près...
> Avec le puits canadien, c'est la que la double flux s'exprime a 100%:
> l'hiver dernier air ext à-10°, sortie puit canadien +7°, sortie vmc en
> recup chaleur +13° ....
Oui, le puits est intéressant, mais je ne peux pas en faire chez moi,
pas assez de terrain et en plus inaccessible même avec une mini pelle,
et tout faire à la main, heu...
> Via bus KNX, je pilote la recup de chaleur suivant la temp int de la
> maison, je pilote aussi la marche arret de la gestion hygrométrie
> avec un inter en salle de bains, je pilote aussi la vitesse des
> moteurs vmc en fonction de l'ecart temp intérieur - consigne. Par la
> suite je voudrai échanger des informations températures, etats...)
> vers une supervision et un api de télégestion en modbus tcp...
Merci !
> C'est une Helios KWL EC 300 PRO avec module EIB/KNX.
Achetée où et à quel prix ? (une idée)
> si j'avais à refaire un choix je resterai chez Helios car le matériel
> fonctionne bien, mais je choisirai le modèle qui possède un échangeur
> a eau chaude en préchauffage.
Tiens je vais regarder cela de plus près...
> Avec le puits canadien, c'est la que la double flux s'exprime a 100%:
> l'hiver dernier air ext à-10°, sortie puit canadien +7°, sortie vmc en
> recup chaleur +13° ....
Oui, le puits est intéressant, mais je ne peux pas en faire chez moi,
pas assez de terrain et en plus inaccessible même avec une mini pelle,
et tout faire à la main, heu...
> Via bus KNX, je pilote la recup de chaleur suivant la temp int de la
> maison, je pilote aussi la marche arret de la gestion hygrométrie
> avec un inter en salle de bains, je pilote aussi la vitesse des
> moteurs vmc en fonction de l'ecart temp intérieur - consigne. Par la
> suite je voudrai échanger des informations températures, etats...)
> vers une supervision et un api de télégestion en modbus tcp...
Merci !