On 29 oct, 16:41, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> les 3
> chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
> gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
> départ des nourrices.
Ben oui, c'est des plombiers !
Avant toute chose, il serais nécessaire de connaitre l'inertie
thermique de ton PC
"rule of thumb":
2 Hr/cm béton classique
1 Hr/cm chape anhydrite
Prenons 2 cas extrèmes:
La DTU spécifie 3 cm minimum pour la chape, toutes tolérances épuisées
Supposons 3 cm chape anhydrite: inertie 3 Hr, çà vaut le coup de
réguler
Supposons 5 cm chape béton: inertie 10 Hr, laisse tomber
> Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
> sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
> vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
> vannes des nourrices
C'est le système le plus classique et qui marche bien. Il est en
service chez moi.
Je viens d'acheter les vannes électriques pour nourrice
> pour réguler des planchers chauffant si selon
> les chauffagistes cela ne marche pas?
Faut p'têt nuancer un peu. Effectivement, çà ne marche pas comme des
radiateurs, on s'en serais douté.
A supposer que ton install soit bien faite (tu n'en a pas fait
mention) il est tout à fait faisable de réguler un PC, mais dans des
limites beaucoup plus étroites en tenant compte de l'inertie.
"rule of thumb":
Ne pas descendre la température de plus de 2-3° pour la nuit
> Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
> chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
> circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
> chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
Ben oui, souhait légitime, faut quand même tenir compte des
contraintes spécifiques de l'install, cfr plus haut.
> Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
Perso, pas encore, çà ne saurais tarder
> les 3
> chauffagistes que j'ai consulté sont complètement contre le fait de
> gérer le plancher chauffant en ouvrant ou fermant les vannes sur les
> départ des nourrices.
Ben oui, c'est des plombiers !
Avant toute chose, il serais nécessaire de connaitre l'inertie
thermique de ton PC
"rule of thumb":
2 Hr/cm béton classique
1 Hr/cm chape anhydrite
Prenons 2 cas extrèmes:
La DTU spécifie 3 cm minimum pour la chape, toutes tolérances épuisées
Supposons 3 cm chape anhydrite: inertie 3 Hr, çà vaut le coup de
réguler
Supposons 5 cm chape béton: inertie 10 Hr, laisse tomber
> Ils préfèrent utiliser la loi d'eau (je
> sais pas ce que c'est) couplé à une sonde extérieur et agir sur une
> vanne 3 voies puis ensuite à moi de trouver le bon réglage sur les
> vannes des nourrices
C'est le système le plus classique et qui marche bien. Il est en
service chez moi.
Je viens d'acheter les vannes électriques pour nourrice
> pour réguler des planchers chauffant si selon
> les chauffagistes cela ne marche pas?
Faut p'têt nuancer un peu. Effectivement, çà ne marche pas comme des
radiateurs, on s'en serais douté.
A supposer que ton install soit bien faite (tu n'en a pas fait
mention) il est tout à fait faisable de réguler un PC, mais dans des
limites beaucoup plus étroites en tenant compte de l'inertie.
"rule of thumb":
Ne pas descendre la température de plus de 2-3° pour la nuit
> Moi je souhaite simplement que le chauffagiste m'installe une
> chaudière qui me chauffe l'eau dans un ballon tampon puis q'un
> circulateur à débit variable me fasse circuler l'eau dans un plancher
> chauffant en fonction de l'ouverture des vannes géré par le bus KNX.
Ben oui, souhait légitime, faut quand même tenir compte des
contraintes spécifiques de l'install, cfr plus haut.
> Quelqu'un t'il un retour sur ce type d'installation et/ou conseil.
Perso, pas encore, çà ne saurais tarder