19/04/2010, 09:27:20
On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par
Rhââ !
Cà finira par tuer le forum, à tout le moins le rendre
inexploitable....
Et que penses-tu de mes commentaires ?
As-tu vérifié la programmation de la LED de status feed-back ?
> Réponse de marc.assin
> > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension
>
> Ben oui
> Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status
> feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ???
>
> > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée.
>
> Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà
> Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des
> contacts.
> En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés
> sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui
> provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event
> driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des
> états, comme un interrupteur ouvert/fermé.
--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
> Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par
Rhââ !
Cà finira par tuer le forum, à tout le moins le rendre
inexploitable....
Et que penses-tu de mes commentaires ?
As-tu vérifié la programmation de la LED de status feed-back ?
> Réponse de marc.assin
> > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension
>
> Ben oui
> Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status
> feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ???
>
> > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée.
>
> Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà
> Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des
> contacts.
> En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés
> sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui
> provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event
> driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des
> états, comme un interrupteur ouvert/fermé.
--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr