retour d'état sur coupure courant... bis...
#6
> Mais le problème est peut-être autre part...
Non, je crois que ton analyse est correcte...

> j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de
l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner.
Très bien

> quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans
l'actuateur et non dans le bouton poussoir
OK, d'accord


> imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF,
avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de
l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans
l'actuateur),
la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le
bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge.
J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED
devient verte. Jusque là, tout va bien.

J'ai tout pareil avec les BP Merten


> Maintenant j'appuie sur le
bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et
tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon
alimentation
n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans
le
même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas
possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de
mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur
est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est
allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour
du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses
contacts... Est-ce plus clair

Tout à fait clair

> ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal programmé ou pas compris?

Malheureusement, non, tu buttes dans une limitation du système.
L'EIB/KNX a été développé pour les pays civilisés où on ne coupe pas
le jus tout les 5 min


> J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider.
Je pense que Jean-François a déjà fait le tout de la question pour la
mise à jour du status.

> Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème?
solution ?!? ûûh ?!?
- demander à EDF de na pas couper le jus à chaque coup de vent
- mettre un UPS sur l'alim du bus (aucune lampe ne marchera, mais
l'état sera conservé)
- éplucher les specs et voir si tu peut forcer un "status poll" après
coupure de courant (je crains)
- la suggestion de Jean-François

PS: j'ai le même problème et pas de solution. Dans ma Visu, je force
un poll du status, et donc mise à jour de la status LED
PS: j'ai même un @c#&$ù*" d'actuateur qui prend son jus sur la tension
auxilliaire, (qui n'est pas sur UPS, rhâ) au lieu de prendre sur le
bus et donc perd le status d'état, c'est assez paniquant de voir les
Velux "ouvert" quand il pleut.
PS: il me semble que la solution "UPS" devrait te convenir, non ?
Encombrement minimun et investissement "léger".
Perso, j'ai un petit UPS de 750VA (il existe un 500VA, pas trop cher)
et je m'en sers pour la partie informatique/ADSL










--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr


Messages dans ce sujet
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 09:11:40
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 09:24:47
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 19/04/2010, 09:27:20
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 19/04/2010, 10:07:10
retour d'état sur coupure courant... bis... - par jef2000 - 19/04/2010, 10:36:57
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 19/04/2010, 13:08:54
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 10:38:05
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 12:12:42
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 13:00:05
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 13:00:27
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Frédéric - 20/04/2010, 13:05:16
retour d'état sur coupure courant... bis... - par marc.assin - 20/04/2010, 13:24:00
retour d'état sur coupure courant... bis... - par Herr Kolonel - 20/04/2010, 13:30:36

Atteindre :